高压系统图很多问题求助
如上图,有几个问题希望请教各位前辈
1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。
由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?
2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?
3、PT柜是不是一定要配置的?图中的PT柜貌似是在进线柜中,是集成好,还是单独一个PT柜好?
4、还有题外一个问题,如何选择高压电缆的截面?看书说要高压电缆不只要算载流量,还必须计算热稳定,动稳定,但平时我老大设计时都是经验说,至少90以上,多少A以上就升一档,请问其他前辈是怎样考虑的?
问题有点多,还请各位前辈不吝赐教。 悲剧了,木有人肥复 电缆的热稳定校验问题,已经不能单独采用IIt来校验了,应当综在过载情况下、短路情况下,两种情况下,那一种危害更大,来判定电缆的热稳定问题。《低规》相关部分编写的就有问题了。
3毫秒以内分断故障电路,就是以前限流断路器的功能。
治学以诚 发表于 2013-3-14 10:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=22217&goto=lastpost&from=fastpost&random=0.7302200891235528#lastpost
老诚语录94: {:4_93:}{:4_115:}{:4_110:} 笨脑子想想,也该想通这个理,时间t接近0毫秒时,是不是所有的电缆都不需要校验了?
肯定不是。
电子脱扣的热稳定校验时间,能不能取0.2秒呢?不能,限流功能有允通能量,这个能量是较低的,所以,有人认为变压器出线,采用3毫秒动作时,用6平方导线就满足热稳定要求了,其实这样做很不正确。
治学以诚 发表于 2013-3-14 14:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
真想看看老诚的脑子中,到底装了些啥?{:4_113:}
可惜了。{:4_128:} 唉!!!