尺短寸长
发表于 2013-3-14 17:12:42
我发的“老诚语录”,原本也考虑着给老诚你看的。
经历了这么久的时间和这么多的事件,我现在已放弃这个想法。
“老诚语录”是给除老诚以外的其他人看的,老诚就别再看了。
至于你说:“我的帖子,都是不是给你看的,我希望你,不要这么怪异好不好?”
回应一下:抱歉!
只要发现你胡说,我就可能会“胡搞”,一直“怪异”下去。
治学以诚
发表于 2013-3-14 17:21:43
治学以诚
发表于 2013-3-14 17:26:09
尺短寸长
发表于 2013-3-14 17:34:38
“I 2 t 试读”:同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。
一篇经过“缜密计算”的论文,真能否定来自于科学试验的“允通曲线I2t值”?
否则,IEC 标准的这个规定,真是一个天大的笑话!
治学以诚
发表于 2013-3-14 17:35:55
尺短寸长
发表于 2013-3-14 17:36:48
你举3个帖子,我完全保证,个个讲解分明,至于你懂还是不懂,我真的不寄希望。
治学以诚 发表于 2013-3-14 17:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
3个?
说笑说笑!
举不胜举,有空看“老诚语录”去!
尺短寸长
发表于 2013-3-14 17:38:10
钻出牛角,你就想明白了。
尺短寸长
发表于 2013-3-14 18:35:01
2011年第12期(总第169期)《建筑电气》
“I 2 t 试读”——
I2t≤K2S2(实际上,这个公式也不能用“≤”符号来表达,正确的公式是:K2S2>I2t:I2t 不由计算获得,是由生产厂家通过试验后提供“允通曲线I2t值”),但有一个前提条件必须得满足:t<0.1s。
由此,才有 IEC 标准的规定,才有 GB 标准的引进。
老诚厉害之处:
1、能将“S≥I根号t/K”变换成“I2t≤K2S2”,却不顾及这两个公式是如何正确运用的;
2、居然对不由计算获得的“I2t”,奇思妙想、别出心裁地进行了一番令人眼花缭乱的“缜密”推导、计算,得出了通过计算获得的“I2t”……
进而得出:“同时还应当明确指出,有限流功能的断路器,其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件。”
“唬住”了编辑、也“镇住”了你我……
至今,老诚还“沉醉其中”。。。。。。{:4_112:}
要命要命!{:4_115:}
秋石
发表于 2013-3-14 19:07:21
本帖最后由 秋石 于 2013-3-14 20:43 编辑
回复 5# 治学以诚
3毫秒以内分断故障电路,就是以前限流断路器的功能。
断路器分断时间是这个值吗?