治学以诚
发表于 2013-3-15 09:17:44
治学以诚
发表于 2013-3-15 09:20:37
治学以诚
发表于 2013-3-15 09:23:47
尺短寸长
发表于 2013-3-15 10:00:09
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-16 08:39 编辑
上对:实践 是 检验真理 的 唯一标准
下联:论文 为 否定实验 之 不二法门
横批:铁嘴钢牙天下无敌
治学以诚
发表于 2013-3-15 10:09:33
尺短寸长
发表于 2013-3-15 10:12:22
I2t 不是实践中得出?
I2t 是能如你论文中“臆想”的计算就能得出?
治学以诚
发表于 2013-3-15 10:13:41
治学以诚
发表于 2013-3-15 10:14:43
治学以诚
发表于 2013-3-15 10:23:37
治学以诚
发表于 2013-3-15 10:26:02
尺短寸长
发表于 2013-3-15 10:45:01
你瞎扯。
任何实验现象,如果能反复验证,背后总是有一个物理理论做支撑的。
即从实验到理论的升华过 ...
治学以诚 发表于 2013-3-15 10:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看老诚瞎扯,尺短也忍不住“胡说”。{:tongue:}
尺短寸长
发表于 2013-3-15 10:51:30
治学以诚:
显然,配电系统是无法实现电缆全长热稳定保护的,我们通常所做的热稳定保护校验,仅以电缆末端短路电流为校验依据。
尺短寸长:
入选“老诚语录”!
治学以诚
发表于 2013-3-15 11:02:12
lukwan
发表于 2013-3-18 15:34:09
我问的问题还是挺浅的,没想到引出了这么多知识,基础知识不过关,看不太懂,我先看下“五统一”等知识才提问吧。
单博博
发表于 2013-3-23 16:28:38
母联柜旁边必须装个母线提升柜,你可以找个柜子侧面图看看;
CT有装2个有装三个,高压系统一般负载三相平衡装2相CT也可以,个别负载必须装三个,每个CT上两个绕组一个是测量级一个是保护级;
PT如果有低电压过电压开口三角保护,或者计量有电压仪表就必须装PT电压互感器;
你这个可能是双电源进线带联络,要求备自投,所以说你进线必须装PT,如果不装当你某段母线停电了,另外一段母线进线有没有电不清楚没办法检测;备自投有检测出线,有检测进线,有检测母线上电压的,每个厂家的要求不太一样,常规情况下备自投进线侧必须要装;
至于你PT要不要单独装看情况,一般情况下要单独装一台PT,也可以在联络上提升柜里面装互感器,这样就能省一台柜子,也可以装在进线柜,根据具体情况定了;