根据DL/T866-2015D第3.2.3的含义理解,电流互感器具有“额定连续热电流”,所以应该考虑保护。但是并不意味着上级开关一定要比电流互感器一次电流小。因为这个整定电流,只是保护配出电缆的,而不是针对下级配电箱计算出的负荷电流设置的保护。针对计算的负荷电流设置的保护,应该在下一级的配电箱内你要配合的总断路器那里,所以电流互感器的一次电流,是与下一级总断路器直接相关的。上级开关看似与电流互感器离得近,但是从保护上讲没有直接关系。
当然,如果你下一级总开关如果是隔离开关,那么电流互感器还是要受上级断路器的保护了,但那时就没有上下级配合,不用放大上级电流,楼主的烦恼也没有了。