lixingbao 发表于 2013-2-20 16:02:04

互感器一次电流的选择是否需要考虑断路器的整定电流呢

互感器一次电流的选择是否需要考虑断路器的整定电流呢,也就是是否需要在断路器的保护之下呢
比如电流38A,断路器整定63A,那互感器是否可以选50/5呢,还是必须要比63大,选75/5呢,这个问题一直不是很明确,请大家给解答一下吧!

Sullivan 发表于 2013-2-20 16:33:31

没必要考虑。你说的情况,50/5正好。

yangyang7201 发表于 2013-2-20 17:45:55

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-2-20 17:48 编辑

回复 1# lixingbao

不需要。同意2楼意见。
理由详见《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.7、6.3.5条。

hbsjzsjy 发表于 2013-2-20 17:57:17

回复lixingbao

不需要。同意2楼意见。
理由详见《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.7、6.3.5条。 ...
yangyang7201 发表于 2013-2-20 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这两条规范与此无关吧?

yangyang7201 发表于 2013-2-20 17:58:31

这两条规范与此无关吧?
hbsjzsjy 发表于 2013-2-20 17:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我引用错了?呵呵。

hbsjzsjy 发表于 2013-2-21 08:30:09

我引用错了?呵呵。
yangyang7201 发表于 2013-2-20 17:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

6.2.7指的是电流互感器的二次回路吧

大鼻山 发表于 2013-2-21 08:42:32

计算电流38A,断路器整定63A,这本身就不当。何不整定为50A?

暗夜流星 发表于 2013-2-21 14:18:40

设计用50/5的没问题。
如果是和计量表配合的互感器,电业局审图时甚至可能要求配成40/5的。

rainmen_73 发表于 2013-2-21 14:30:31

设计用50/5的没问题。
如果是和计量表配合的互感器,电业局审图时甚至可能要求配成40/5的。
暗夜流星 发表于 2013-2-21 14:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那电业局是否会要求把开关也改为40A呢

暗夜流星 发表于 2013-2-22 08:47:41

回复 9# rainmen_73

不会要求开关改。一般是审查后确定的互感器变比变小。俗称“小马拉大车” 。

rainmen_73 发表于 2013-2-22 09:14:14

我们这儿供电公司都要管,可能是考虑前后级开关级差问题,开关大小一般都是整定为申报容量的1.5倍

lixingbao 发表于 2013-2-22 16:47:47

计算电流38A,断路器整定63A,这本身就不当。何不整定为50A?
大鼻山 发表于 2013-2-21 08:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

因为上级整定到了50,变电所比大一级,所以选用的63A,这种情况应该很多吧,但到底选50/5是否可行呢,没有受63A保护

大鼻山 发表于 2013-2-22 16:56:39

因为上级整定到了50,变电所比大一级,所以选用的63A,这种情况应该很多吧,但到底选50/5是否可行呢,没 ...
lixingbao 发表于 2013-2-22 16:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
更乱套了{:4_120:}

lixingbao 发表于 2013-2-22 17:13:17

就是说这个箱子的整定电流是38A,箱子的进线断路器用的是50A,这个箱子由变电所引来,变电所低压出线上为了有极差,所以选用的63A,那这种情况,低压出线上的互感器怎么选,选多大合适

lingyan 发表于 2013-2-23 00:26:55

电流如果是60A的时候,你的互感器是否就会冒烟了?
你说的问题,我也曾碰到到,我选好互感器,以前单位看图的老同志说,要让电流表指示的位置在1/3的位置,改小后交图,送到施工图审查的大师又说,互感器的规格应该大于断路器的额定电流,63A的断路器你用50A互感器,电流如果是60A的时候,你的互感器是否就会冒烟了?郁闷啊,怎么做都是错的,越搞设计,越不会搞了。