Sullivan
发表于 2013-2-26 11:55:54
电流互感器不需要你的断路器保护。
尺短寸长
发表于 2013-2-26 11:58:38
回复 30# 治学以诚
电流互感器不需要你的断路器保护。
Sullivan 发表于 2013-2-26 11:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:lol:}
yangyang7201
发表于 2013-2-26 12:01:43
“不需要保护”和“不允许保护”是两回事儿。
尺短寸长
发表于 2013-2-26 12:04:59
老诚的语文。。。。。。 {:dizzy:}
尺短寸长 发表于 2013-2-26 09:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:dizzy:} {:loveliness:}
simbar
发表于 2013-2-26 12:12:06
引深来讲,40断路器是否只能接10(40)A电能表?请大家发评说。并说明不能接15(60)A及5(20)A的理由
尺短寸长
发表于 2013-2-26 12:15:20
引深(申)来讲, 40(A)断路器——能接电能表:15(60)A;不能接5(20)A。
老诚请继续。
yjgabc
发表于 2013-2-26 13:05:37
引深来讲,40断路器是否只能接10(40)A电能表?请大家发评说。并说明不能接15(60)A及5(20)A的理由
simbar 发表于 2013-2-26 12:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为啥不能?我觉得能~!15(60)A的没问题。至于5(20)A的差点事,有功表好像无此规格。
尺短寸长
发表于 2013-2-26 13:13:57
为啥不能?我觉得能~!15(60)A的没问题。至于5(20)A的差点事,有功表好像无此规格。
yjgabc 发表于 2013-2-26 13:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
至于5(20)A的差点事,有功表好像无此规格 —— 不是吧?
chenshisheji
发表于 2013-2-26 13:53:33
回复 31# Sullivan
请问Sullivan兄 为何无需对互感器进行保护呢? 互感器的热稳定不该是利用保护开关来保证短路持续时间的吗?
wxh930039
发表于 2013-2-26 14:14:18
63A的断路器能不能用15(60)A的电表?
simbar
发表于 2013-2-26 14:20:29
40断路器能接15(60)A电能表,感觉接10(40)A就能满足就不必接它了,接5(20)A有烧表的可能,63A的断路器能用15(60)A的电表。
simbar
发表于 2013-2-26 14:24:40
因为实用中63A是比计算电流大的电流,你如果作试验的话那就不能接15(60)A
Sullivan
发表于 2013-2-26 14:29:25
回复Sullivan
请问Sullivan兄 为何无需对互感器进行保护呢? 互感器的热稳定不该是利用保护开关 ...
chenshisheji 发表于 2013-2-26 13:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只是针对楼主所问的问题的特定回答。
hedong19861331
发表于 2013-2-26 18:45:22
互感器变比满刻度不易超过70% 及38A/0.7=54选75/5 看工业与民用手册8.3.2
秋石
发表于 2013-2-26 21:25:49
互感器产品标准有电流值的规定。