GB 50084-2001(2005年修订版)《自动喷水灭火系统设计规范》
10.2.2 按二级负荷供电的建筑,宜采用柴油机泵作备用泵。
条文说明
10.2.2 可靠的动力保障,也是保证可靠供水的重要措施。因此,提出了按二级负荷供电的系统,要求采用柴油机泵组做备用泵的规定。
尺短寸长
发表于 2013-2-1 16:21:53
回复 45# sh_13131
当然,这条是“宜”,还可通融。
尺短寸长
发表于 2013-2-1 16:25:28
JGJ 16-2008《民规》6.1.9的“应”,让设计人员根本无法、不敢去“实践,解决”(对应 40# wosuwoxing
的“不实践,不解决”)。
尺短寸长
发表于 2013-2-1 16:28:52
电没有柴油泵来的可靠。sh_13131 发表于 2013-2-1 16:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
似乎应该这样认识:
电没有柴油泵来的可靠,故——电泵是主泵,柴油泵是备泵。
sh_13131
发表于 2013-2-1 16:31:13
老外的想法正好和我们相反。另外已经偏题了。回到主题上听你们讨论。
yangyang7201
发表于 2013-2-1 16:34:42
JGJ 16-2008《民规》6.1.9的“应”,让设计人员根本无法、不敢去“实践,解决”(对应wosuwoxing
的“ ...
尺短寸长 发表于 2013-2-1 16:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
因此,重品6楼尺总列出之西安会议纪要中“应急柴油发电机电源采用 IT 系统有待研究”的说辞,后槽牙就痒痒。{:4_123:}
大鼻山
发表于 2013-2-1 16:38:01
中国现实就是:绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者。
这一点应该毋庸置疑吧。
尺短寸长
发表于 2013-2-1 16:40:00
回复 50# sh_13131
没有偏题没有偏题。
我们也做过外国人要求 FM 认证的项目,一开始他们确实提出过如 45# sh_13131 所言的“备用泵是电泵”,但我们说明原因和道理后,老外欣然接受了“电泵是主泵,柴油泵是备泵”,FM 认证没有问题。
尺短寸长
发表于 2013-2-1 16:44:52
因此,重品6楼尺总列出之西安会议纪要中“应急柴油发电机电源采用 IT 系统有待研究”的说辞,后槽牙就痒痒。
yangyang7201 发表于 2013-2-1 16:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这份“西安会议纪要”,问题多多,绝不仅限于““应急柴油发电机电源采用 IT 系统有待研究”。
很奇怪,为何这些错误的“解释”,一直不见有人出来“解释”,不出“变更-修改通知单”面市。{:4_98:}
大鼻山
发表于 2013-2-1 16:45:22
总之一句话,普通民建中的IT系统,性价比极差,没有多大实用价值和讨论价值。我就此止步{:4_96:}
尺短寸长
发表于 2013-2-1 16:51:42
O(∩_∩)O哈哈哈~
yangyang7201
发表于 2013-2-1 16:55:09
很奇怪,为何这些错误的“解释”,一直不见有人出来“解释”,不出“变更-修改通知单”面市。
尺短寸长 发表于 2013-2-1 16:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
很奇怪,为何这些错误的“解释” ,一直不见有人出来“解释”,不出“变更-修改通知单”面市。—— 不奇怪不奇怪,尺总有没有见过鸵鸟是如何躲避风险的 ?
尺短寸长
发表于 2013-2-1 16:56:13
中国现实就是:绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者。
这一点应该毋庸置疑吧。大鼻山 发表于 2013-2-1 16:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者——不假!
但是, 前者(市电)使用概率远大于后者(柴油发电机)能得出类似针对“IT 系统”那般的“基本就是噱头,实用价值极低”的推理吗?{:4_112:}
大鼻山
发表于 2013-2-1 17:03:22
绝大多数工程中的消防配电,市电是主电源,而柴油发电机是备用电源,从而前者使用概率远大于后者——不假!
但是, 前者(市电)使用概率远大于后者(柴油发电机),能得出类似针对“IT 系统”那般的“基本就是噱头,实用价值极低”的推理吗?size=2]尺短寸长 发表于 2013-2-1 16:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请注意,我说的使用概率是针对消防发生的时候。亦即发生消防后,开启发电机的几率甚低(也许不到10%),而90%的几率还是依靠TN系统发生作用。由此可见,IT是噱头。
大鼻山
发表于 2013-2-1 17:10:52
要想实现彻底的IT系统,就要完全抛开采用TN系统配电的市电;否则,就意义甚微。