发表于 2013-1-25 21:41:44
本帖最后由 HZL9710 于 2013-1-25 21:42 编辑
个人认为是可行的,但老诚说的也没有错:后来车库所谓的TN-C-S系统,实际上相对于办公楼来说,就是TT系统,他们完全不是共用“一个地”啊!12楼的意见也是正确的,我们就做过一个变电所里就几种接地系统的做法,完全可行。
yangyang7201
发表于 2013-1-25 22:26:19
但老诚说的也没有错:后来车库所谓的TN-C-S系统,实际上相对于办公楼来说,就是TT系统,他们完全不是共用“一个地”啊!HZL9710 发表于 2013-1-25 21:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
车库的“地”与办公楼的“地”是否一个,是引来N线或PEN线的判定条件吗?
16楼的意思是否可理解为:
车库的“地”与办公楼的“地”是一个,引来四线为A/B/C/PEN;车库的“地”与办公楼的“地”不是一个,引来四线就变为A/B/C/N。
PEN线随着“地”的不同可以变成N,配电系统的形式也可以随着“地”的不同在TN-C-S与TT间转变。这个难以想象!
HZL9710
发表于 2013-1-26 12:00:53
本帖最后由 HZL9710 于 2013-1-26 12:01 编辑
可能是我说的不太清楚:变电所内是可以有几种接地系统共存的,由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S,但是可以引出之后形成TT或者是IT系统的。对于本工程中相对于车库的接地系统,办公楼应该是TT系统,我觉得没错吧?不是靠“地"来判断,但是这两个系统确实是按不共用一个”地“考虑,类似于室外照明接地系统。我一直是这么认为的,也在这么做,请各位赐教!
Sullivan
发表于 2013-1-26 12:47:02
可能是我说的不太清楚:变电所内是可以有几种接地系统共存的,由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S,但是 ...
HZL9710 发表于 2013-1-26 12:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
IT是引不出来的;其他你说的我还是没太看明白……但楼主的表述也不十分清楚,虽然他说TN-C-S,但描述的做法确实又像是TT。
yangyang7201
发表于 2013-1-26 13:28:23
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-26 13:29 编辑
由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S,但是可以引出之后形成TT或者是IT系统的。对于本工程中相对于车库的接地系统,办公楼应该是TT系统,我觉得没错吧?
HZL9710 发表于 2013-1-26 12:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S
再想想,先不要急着下结论。
但是可以引出之后形成TT或者是IT系统的
变电所的TN-S系统肯定是引不出IT系统的。
HZL9710
发表于 2013-1-26 21:48:05
我说的不够严谨,但这条完全肯定并赞同:由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S。但是在TN-S的大系统下,末端增加隔离变压器可以形成局部的IT系统,例如医院的手术室。
yangyang7201
发表于 2013-1-26 23:18:09
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-27 10:55 编辑
我说的不够严谨,但这条完全肯定并赞同:由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S。但是在TN-S的大系统下,末端增加隔离变压器可以形成局部的IT系统,例如医院的手术室。
HZL9710 发表于 2013-1-26 21:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
红线框出的部分是个单母线分段TN-S系统变电所典型设计方案。
请HZL9710根据这张图讲讲为何完全肯定并赞同:变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S?
楼主帖子指的是由TN-S变电所直接引出TN-C-S配电系统,因此所有跟帖都是建立在“直接引出”的前提之上。HZL9710加隔离变压器形成局部IT系统一说显然不符合这个前提。
不过,如果按照HZL9710“在TN-S的大系统下,末端增加隔离变压器可以形成局部的IT系统,例如医院的手术室。”的思路谈引出配电系统,又有什么系统是引不出来的?HZL9710又何来“完全肯定并赞同”?
治学以诚
发表于 2013-1-28 08:51:05
治学以诚
发表于 2013-1-28 08:52:11
yangyang7201
发表于 2013-1-28 10:17:22
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-28 10:18 编辑
独立配电室,可以同时引出TN-S,TN-C-S,TT(也是有条件的,和出口断路器级数与接地故障保护方式有关,不是所有的独立配电室,可以同时引出的。原则上,只引出一种接地形式,江苏图审规定有此专项规定)。
治学以诚 发表于 2013-1-28 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同意诚版此意见!
独立配电室同时引出TN-S、TN-C-S、TT是有条件限制的,在接引不同系统时应考虑客观条件是否满足。
独立配电室“肯定不可同时引出TN-S、TN-C-S、TT”、独立配电室“不管限制条件的同时引出TN-S、TN-C-S、TT”两种意见都过于主观,不可取。
治学以诚
发表于 2013-1-28 11:48:25
yangyang7201
发表于 2013-1-28 12:10:41
绝对不可以。坚决不可以。
反过来是可以的,TN-C-S引出TN-S。规范上明文不可以,电气理论也不可以。
治学以诚 发表于 2013-1-24 16:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚版一会儿“绝对不可以。坚决不可以”,一会儿“独立配电室,可以同时引出TN-S,TN-C-S,TT”,到底哪种说法作数?
跟诚版是比不了的,我倒是越是基础到不能再基础的东西,越是要认真看的。
han2003
发表于 2013-1-28 12:40:35
其实是不是独立的变电室,跟引出的系统如何没多大关系了,主要看引出线路的具体应用吧。。。
治学以诚
发表于 2013-1-28 13:24:12
yangyang7201
发表于 2013-1-28 13:53:04
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-28 13:54 编辑
诚版再辛苦下,讲讲附建变配电室和独立变配电室存在什么差异,导致独立的可以同时引出多形式的系统,而附建的就绝对不行。
我这里搬凳子听讲了。