官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
但老诚说的也没有错:后来车库所谓的TN-C-S系统,实际上相对于办公楼来说,就是TT系统,他们完全不是共用“一个地”啊!HZL9710 发表于 2013-1-25 21:41 登录/注册后可看大图
查看全部评分
可能是我说的不太清楚:变电所内是可以有几种接地系统共存的,由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S,但是 ... HZL9710 发表于 2013-1-26 12:00 登录/注册后可看大图
由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S,但是可以引出之后形成TT或者是IT系统的。对于本工程中相对于车库的接地系统,办公楼应该是TT系统,我觉得没错吧? HZL9710 发表于 2013-1-26 12:00 登录/注册后可看大图
我说的不够严谨,但这条完全肯定并赞同:由变电所的TN-S系统肯定不能引出TN-C-S。但是在TN-S的大系统下,末端增加隔离变压器可以形成局部的IT系统,例如医院的手术室。 HZL9710 发表于 2013-1-26 21:48 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
独立配电室,可以同时引出TN-S,TN-C-S,TT(也是有条件的,和出口断路器级数与接地故障保护方式有关,不是所有的独立配电室,可以同时引出的。原则上,只引出一种接地形式,江苏图审规定有此专项规定)。 治学以诚 发表于 2013-1-28 08:51 登录/注册后可看大图
绝对不可以。坚决不可以。 反过来是可以的,TN-C-S引出TN-S。规范上明文不可以,电气理论也不可以。 治学以诚 发表于 2013-1-24 16:04 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-6-30 23:16 , Processed in 0.076414 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.