TN-S系统的问题
“能否从设计为TN-S系统的建筑单体高低压配电室以四芯低压电缆给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源?”某大型广场地下车库,该车库设计要求是TN-C-S系统,从100米之外的某政府办公大楼配电室引两路低压电源,该政府办公大楼低压侧为TN-S系统。
实际安装情况是:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/N,进入地下车库配电室总进线柜;地下车库配电室内有MEB箱,从MEB排引接地线至总进线柜PE排。 天塌不了;肯定踏不了 本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-1-24 15:56 编辑
按楼主这种情况,除了应把N线描述为PEN线外,我找不出不可行的理由。 坐等诚版给 新生门详细解答 那如果这样 一般一个大的小区有好几个变电所(TN-S系统) 每个单体电源从变电所引来采用TN-C-S系统 大多数小区都是这样做的这如何理解难道都是错的吗? 按楼主这种情况,除了应把N线描述为PEN线外,我找不出不可行的理由。
hbsjzsjy 发表于 2013-1-24 15:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
完全同意4#hbsjzsjy意见。 “能否从设计为TN-S系统的建筑单体高低压配电室以四芯低压电缆给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源?”
直接从高低压配电室的低压柜引出四芯低压电缆,给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源,是可以的。 从配电室引出几种系统共存应该是可以的 回复 1# 890214
从100米之外的某政府办公大楼配电室引两路低压电源,该政府办公大楼低压侧为TN-S系统——
条件还不明了,比如,该低压主系统采用了 4P 主开关,就无法自这个系统引出 TN-C-S 系统了。
老诚的话,楼主自己掂量。
故只要“某政府办公大楼配电室”低压配电系统是合理的,其自身采用 TN-S 系统,为其它子项供电引出 TN-C-S 系统,完全可行。
原则同意 3#、4#、9#、11#、12# 楼的意见,但得附加前提条件:
1、此“政府办公大楼配电室”具备引出 TN-C-S 系统的条件;
2、此“政府办公大楼配电室”与“另一……建筑单体”具备实施 TN-C-S 系统供电的可能。
至于老诚版主的意见,学生书读得太少,不敢评论。{:4_111:} 实际安装情况是:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/N,进入地下车库配电室总进线柜——
改为:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/PEN 进入地下车库配电室总进线柜 这问题还在讨论啊!