dqlenovo
发表于 2013-1-18 17:19:46
回复 15# 尺短寸长
没错。但这个问题和我提的第六个问题有些关联,如果是TN-C-S,图上SPD又标的是"3P+N",也矛盾。如果是TT就不矛盾了。。。
治学以诚
发表于 2013-1-18 17:24:09
尺短寸长
发表于 2013-1-18 17:27:03
回复尺短寸长
没错。但这个问题和我提的第六个问题有些关联,如果是TN-C-S,图上SPD又标的是"3P+N",也矛盾。如果是TT就不矛盾了。。。dqlenovo 发表于 2013-1-18 17:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
低压系统图标注的是PEN,就不可能是TT系统了。
dqlenovo
发表于 2013-1-18 17:29:13
回复 17# 治学以诚
所以这个图没有标识进线是TT或TN-C-S就是一个最大的错误,这个问题不解决,你说的问题就是一个循环怪圈永远也解决不了。
dqlenovo
发表于 2013-1-18 17:33:45
在实际工作中,凡是系统图是这样画的,治学以诚 说的问题咋解决?必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了
尺短寸长
发表于 2013-1-18 17:43:37
在实际工作中,凡是系统图是这样画的,治学以诚 说的问题咋解决?必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了
dqlenovo 发表于 2013-1-18 17:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在实际工作中,凡是系统图是这样画的,治学以诚 说的问题咋解决?必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了?
为什么呢?
4# 楼的接线,不可以么?
尺短寸长
发表于 2013-1-18 17:53:19
必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了——
这份接线图纸,原本就已经是“PEN接地点在漏电检测前接线”。
另外说老实话,除SPD的个数、表达存在问题外,其SPD上引线的线型,着实让人不明所以。
dqlenovo
发表于 2013-1-19 16:39:17
我前面可能解释的不清楚。刚才秋实也发了一个关于接地的帖子:“其他网站的一个帖子,是个警醒,需要各位同行重视 ”再看本帖接地问题,答案就在秋实的帖子里。
治学以诚
发表于 2013-1-21 08:55:11
治学以诚
发表于 2013-1-21 09:02:48
czx2007
发表于 2013-1-21 12:02:39
下来先看看呢
chenshisheji
发表于 2013-1-21 13:11:45
回复 14# dqlenovo
请问除了TT外 N相SPD要设保护吗?
rainmen_73
发表于 2013-1-21 13:35:23
回复 27# chenshisheji
TN-S也要
LXQ3
发表于 2013-1-21 13:41:54
回复 24# 治学以诚
各回路的PE母排在低压柜内不要连通,可减少各回路电缆中PEN的杂散电流。
LXQ3
发表于 2013-1-22 09:37:14
TN-C-S系统,进线电缆采用铠装电缆,也可减少各进线回路电缆中PEN的杂散电流。