yangyang7201 发表于 2013-2-18 17:29:08

举目所及,电气人员的专业素养差到让人寒心也非一日也。
治学以诚 发表于 2013-2-18 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

电气人员的专业素养是需要一个成熟的专业体制慢慢培养的。
大家都感觉现在设计质量在下滑,设计人员专业能力在下降,到底是为什么?
难道仅仅是电气老前辈们的个人素质远远超过我们,还是出了别的问题?

治学以诚 发表于 2013-2-19 09:35:15

治学以诚 发表于 2013-2-19 10:46:40

铁甲龙魂 发表于 2013-2-19 15:04:31

回复 2# 治学以诚
新人,请老诚详细点解读····{:49:}

azbe 发表于 2013-2-21 14:55:19

请教城版主:“多电缆去同一场所,我统统弄TN-S。完全避免了配电中的杂散电流问题。”

对于多电缆去同一场所,采用TN-C-S,各配电箱N线、PE线各自独立,然后由墙面接地端子箱分别引出PE线至各配电箱,这样做有啥问题?和单根电缆有啥区别?

bhluww 发表于 2013-2-21 20:54:33

双光源应急照明灯,正常照明荧光灯或节能灯,应急照明LED,市面上有这种产品。

bhluww 发表于 2013-2-23 14:51:05

本帖最后由 bhluww 于 2013-2-23 14:52 编辑

回复 66# 治学以诚
http://www.jzdq.net.cn/club/attachment.php?aid=OTIzNHwzZmI2YzE1NnwxMzYxNjAxNDc1fGNmMGFRbnV6TGdtL2publB6YWVOSTFsczlIeFI3ZkNCMk5pWWVXWldhSGxPeU9R&noupdate=yes
这个图里面,如果供电是两路市电(或一路市电+自备发电机)供电,那么应急照明回路应该有就地控双控开关,应急时,不管灯具是否处于点亮状态,通过双控开关对灯肯实行强制点亮。灯具自带蓄电池做为第三电源。在两路市电均失电的情况下断电点亮,或做为一路市电失电后发电机启动前那十几秒的过渡时间供电。

比如象一些应急照明需要坚持180分钟的场所,灯具自带蓄电池无能为力,自备发电机启动时间达不到应急转换时间要求,通常也是采取这种方案,双电源+分散式蓄电池,蓄电池仅在双电源切换达不到切换时间要求时起到过渡作用。

jerrylj 发表于 2013-3-5 15:21:07

感觉这个图是套用变压器低压配电系统图,然后加上火灾剩余电流报警装置的画法。

LXQ3 发表于 2013-3-6 12:14:56

回复 76# yangyang7201

“大家都感觉现在设计质量在下滑,设计人员专业能力在下降,到底是为什么?    ”
-------大家都在讲效率、讲效益!{:tongue:}

yangyang7201 发表于 2013-3-7 08:56:44

个人认为并非如此简单!哈哈

Mr.Deng 发表于 2013-5-27 11:15:14

这个图,问题是比较大。归根到底,还是电磁兼容性的问题。做设计的,一定要理解清楚电磁兼容性这个问题。图纸中最明显的2个错误在于:1、中性线导体存在多个回流路径,必然产生电磁干扰。2、漏电保护中电流因为N(PEN)分流的问题而无法正确动作,漏电保护器不动作的原理是回路中电流矢量和为0,不为0则视为漏电,保护器启动。
这种图纸,只有在三相负荷完全平衡,N线无电流回流的情况下,且漏电为三极漏电保护的情况下,勉强可以.此处SPD采用3P开关即可。无需3P+N。

治学以诚 发表于 2013-12-16 19:10:33

治学以诚 发表于 2013-12-16 19:10:57

治学以诚 发表于 2013-12-16 19:11:31

治学以诚 发表于 2013-12-16 19:11:52

页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
查看完整版本: 甲级院的系统图请评审