账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

甲级院的系统图请评审

   火... [复制链接]
发表于 2013-1-18 17:19:46 | 显示全部楼层
回复 15# 尺短寸长

没错。但这个问题和我提的第六个问题有些关联,如果是TN-C-S,图上SPD又标的是"3P+N",也矛盾。如果是TT就不矛盾了。。。
 楼主| 发表于 2013-1-18 17:24:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-18 17:27:03 | 显示全部楼层
回复  尺短寸长

没错。但这个问题和我提的第六个问题有些关联,如果是TN-C-S,图上SPD又标的是"3P+N",也矛盾。如果是TT就不矛盾了。。。dqlenovo 发表于 2013-1-18 17:19


低压系统图标注的是PEN,就不可能是TT系统了。
发表于 2013-1-18 17:29:13 | 显示全部楼层
回复 17# 治学以诚
所以这个图没有标识进线是TT或TN-C-S就是一个最大的错误,这个问题不解决,你说的问题就是一个循环怪圈永远也解决不了。
发表于 2013-1-18 17:33:45 | 显示全部楼层
在实际工作中,凡是系统图是这样画的,治学以诚 说的问题咋解决?必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了
     
发表于 2013-1-18 17:43:37 | 显示全部楼层
在实际工作中,凡是系统图是这样画的,治学以诚 说的问题咋解决?必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了
dqlenovo 发表于 2013-1-18 17:33


在实际工作中,凡是系统图是这样画的,治学以诚 说的问题咋解决?必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了?

为什么呢?
4# 楼的接线,不可以么?
     
发表于 2013-1-18 17:53:19 | 显示全部楼层
必然是把PEN接地点改在漏电检测前接线了——

这份接线图纸,原本就已经是“PEN接地点在漏电检测前接线”。

另外说老实话,除SPD的个数、表达存在问题外,其SPD上引线的线型,着实让人不明所以。
发表于 2013-1-19 16:39:17 | 显示全部楼层
我前面可能解释的不清楚。刚才秋实也发了一个关于接地的帖子:“其他网站的一个帖子,是个警醒,需要各位同行重视 ”再看本帖接地问题,答案就在秋实的帖子里。
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:55:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-21 09:02:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-21 12:02:39 | 显示全部楼层
下来先看看呢
发表于 2013-1-21 13:11:45 | 显示全部楼层
回复 14# dqlenovo


请问除了TT外 N相SPD要设保护吗?
     
发表于 2013-1-21 13:35:23 | 显示全部楼层
回复 27# chenshisheji
TN-S也要
     
发表于 2013-1-21 13:41:54 | 显示全部楼层
回复 24# 治学以诚


    各回路的PE母排在低压柜内不要连通,可减少各回路电缆中PEN的杂散电流。
     
发表于 2013-1-22 09:37:14 | 显示全部楼层
TN-C-S系统,进线电缆采用铠装电缆,也可减少各进线回路电缆中PEN的杂散电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 17:19 , Processed in 0.137568 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表