发表于 2013-1-14 12:46:08
不接地系统应该是第一款(中性点直接接地或经低电阻接地系统)外了吧?如是,U0按定型产品应该选8.7KV的,所以本人认为选6KV不妥。(特此注明:6/10为U0/U)。hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 12:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但你明明在楼顶说的“接地系统,6/10不妥”哟。怎么这里又成“不接地系统,6/10不妥”了?
治学以诚
发表于 2013-1-14 13:32:40
尺短寸长
发表于 2013-1-14 13:50:22
不接地系统中单相接地后,仍然持续运行,最高运行电压,非故障相对地电压是线电压,即10KV。10/15
治学以诚 发表于 2013-1-14 13:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=22217&goto=lastpost&from=fastpost&random=0.7426157983168644#lastpost
老诚语录69:
hbsjzsjy
发表于 2013-1-14 14:00:31
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-1-14 14:03 编辑
但你明明在楼顶说的“接地系统,6/10不妥”哟。怎么这里又成“不接地系统,6/10不妥”了?
大鼻山 发表于 2013-1-14 12:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
表达有误,已改正。主要是想问相间额定电压为何一个是10KV,一个是15KV,到底有何依据?
hbsjzsjy
发表于 2013-1-14 14:08:33
工业与民用配电设计手册第481页中,中性点非有效接地为8.7/10,有效接地为6/10,不知道这个15KV出自何处?
治学以诚
发表于 2013-1-14 14:10:07
hbsjzsjy
发表于 2013-1-14 14:16:50
10KV与线路标称电压一致,小于最高运行电压。10KV系统的最高电压Um取为12KV。
治学以诚 发表于 2013-1-14 14:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个无异议,但这个U是缆芯之间的额定电压而不是系统的最高电压
治学以诚
发表于 2013-1-14 14:37:26
尺短寸长
发表于 2013-1-14 15:21:16
导线绝缘必须大于系统的最高电压。
治学以诚 发表于 2013-1-14 14:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚老师,学生提问:
GB 50217-2007《电力电缆设计规范》3.3.2条1款“……不应低于100%的使用回路工作相电压”之规定,按老诚老师“导线绝缘必须大于系统的最高电压”之要求,是不是得改成“……必须大于100%的使用回路工作相电压”?
尺短寸长
发表于 2013-1-14 15:28:59
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-14 15:30 编辑
“……必须大于100%的使用回路工作相电压”也不满足老诚老师“导线绝缘必须大于系统的最高电压”之要求。{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2013-1-14 15:36:57
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-14 15:55 编辑
回复 20# hbsjzsjy
原本应该是没有出处的,现在终于有了:“老诚语录”——老诚语录69!
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=22217&extra=&page=21
中性点不直接接地系统的8.7/10kV,规范是有出处的,见GB 50217-2007《电力电缆设计规范》3.3.2条2款的条文说明。
尺短寸长
发表于 2013-1-14 15:52:24
10KV与线路标称电压一致,小于最高运行电压。10KV系统的最高电压Um取为12KV。
治学以诚 发表于 2013-1-14 14:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚老师,学生提问:
“Uo(分Uo第Ⅰ类、第Ⅱ类)/U”中的“Uo”,和缆芯之间的工频最高电压“Umax”(10kV供电系统的Umax=12kV)能混为一谈吗?
治学以诚
发表于 2013-1-14 16:35:42
尺短寸长
发表于 2013-1-14 16:44:09
10kV供电——
1、中性点不直接接地系统的8.7/10kV绝缘电缆,不能满足缆芯之间的工频最高电压Umax=12kV?
2、低电阻接地系统的6/10kV绝缘电缆,不能满足缆芯之间的工频最高电压Umax=12kV?
治学以诚
发表于 2013-1-14 16:54:08