尺短寸长 发表于 2013-1-14 16:57:37

偷换概念 &颠而倒之!

治学以诚 发表于 2013-1-14 16:59:32

hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 17:09:35

我给你完整说一遍
“10kV供电——
1、中性点不直接接地系统的8.7/10kV绝缘电缆,缆芯之间的工频最高电压U ...
治学以诚 发表于 2013-1-14 16:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    看明白了,主要是老诚引入了最高电压的概念,把大家搞糊涂了

hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 17:11:18

但还是没搞明白8.7/15是怎么来的

尺短寸长 发表于 2013-1-14 19:04:15

8.7/10kV绝缘电缆,缆芯之间的工频最高电压Umax=12kV
这是电缆特性。
10KV系统最高运行电压12KV
这是系统运行特性。
可懂?
治学以诚 发表于 2013-1-14 16:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

惭愧,还是不懂.

老诚老师,学生提问:

1、10kV电缆“缆芯之间的工频最高电压“Umax=12kV”=“10KV系统最高运行电压12KV”吗?
2、 《工业与民用配电设计手册》(第三版)第481页中,中性点非有效接地为8.7/10,有效接地为6/10,以及GB 50217-2007《电力电缆设计规范》3.3.2条2款的条文说明,均对应不上老诚老师的“8.7/10不正确”、“不接地系统最高运行电压,相电压=10KV。应当10/15”,咋办呢?

难道老诚老师说对了?
难道《工业与民用配电设计手册》(第三版)和GB 50217-2007《电力电缆设计规范》全错了? {:24:}

治学以诚 发表于 2013-1-14 19:25:22

尺短寸长 发表于 2013-1-14 19:39:49

我该如何教你呢?{:dizzy:}

治学以诚 发表于 2013-1-14 19:45:33

尺短寸长 发表于 2013-1-14 19:54:51

O(∩_∩)O哈哈哈~

尺短寸长 发表于 2013-1-14 19:56:28

谢谢你,你还是先去读几年书吧。
治学以诚 发表于 2013-1-14 19:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚读书“太多”,以至于……{:sweat:}

8wy7843 发表于 2013-1-14 20:44:15

百度到一个答案,感觉比较有道理。
http://zhidao.baidu.com/question/471605518.html
大家可以去看看

尺短寸长 发表于 2013-1-14 20:49:56

粘贴,打回车:
http://zhidao.baidu.com/question/471605518.html

就提供方便了。

8wy7843 发表于 2013-1-14 21:03:34

回复 42# 尺短寸长


    呵呵,知道了。
尺总,我看了感觉分析的不错,你认为呢?

hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 21:03:38

百度到一个答案,感觉比较有道理。
http://zhidao.baidu.com/question/471605518.html
大家可以去看看
8wy7843 发表于 2013-1-14 20:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看了一下百度的链接,好像也是说和绝缘有关,貌似老城讲的有一定道理

尺短寸长 发表于 2013-1-14 21:10:57

回复 43# 8wy7843


GB 50217-2007《电力电缆设计规范》3.3.2条2款,已经有明确规定了。