这种情况是否满足二级负荷要求?
某工厂消防及部分工艺负荷为二级,但是总容量并不大,一路10kV一台变压器足矣。考虑二级负荷,备用另一路10kV电源(业主不想上柴油发电机)。
两路10kV,高压切换,一台变压器,能否满足二级负荷要求?
我个人认为可以满足。请问大家的看法,谢谢了。 个人认为一台变压器欠点儿火候! 当然不可以满足!这位坛友咱不能只顾头不顾尾啊!否则末端互投不就是一句空话了吗? 一路高压电,两台变压器,还可以算作二级供电,至少末端互投还引自不同变压器的不同不同母线段,要是一台变压器,一旦换了全部玩完。 本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-13 00:38 编辑
某工厂消防及部分工艺负荷为二级,但是总容量并不大……
两路10kV,高压切换,一台变压器,能否满足二级负荷要求?
一路10kV,一台变压器足矣——不满足!
两路10kV,高压切换,一台变压器——不满足!
一路10kV,两台变压器——无法判断“能否满足”。
一路10kV专线(架空、电缆要求不同),两台变压器——勉强满足(满足目前防火规范),但不妥!
两路10kV(应是满足二级负荷供电要求的两路10kV),两台变压器——可行!
一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——可行!
一路10kV一台变压器,加柴油发电机——比上述供电方案可靠!
一路10kV两台变压器,加柴油发电机——更可靠!
两路10kV两台变压器,加柴油发电机——比“更可靠”还可靠!
……
{:smile:} 马上有人要问了:10KV专线,与10KV单环网,那个可靠性更高? 个人认为一台变压器欠点儿火候!
yangyang7201 发表于 2013-1-12 22:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
负荷小了,总不能上两台变压器吧! 负荷小了,总不能上两台变压器吧!
“工厂消防及部分工艺负荷”是二级负荷供电要求吗? 负荷小了,总不能上两台变压器吧!
“工厂消防及部分工艺负荷”是二级负荷供电要求吗?
尺短寸长 发表于 2013-1-13 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是二级负荷要求,尺总有 好办法? 一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)
这点感觉不错啊。 “加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)”
这是什么样的低压电源? 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-14 20:10 编辑
“加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)”
这是什么样的低压电源?
jychen1 发表于 2013-1-14 19:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
与供电的10kV高压无紧密电气关联的低压电源。 “加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)”
这是什么样的低压电源?
jychen1 发表于 2013-1-14 19:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个低压电源:
1、与10kV供电电源之间的关系,得满足二级负荷供电要求;
2、得满足“工厂消防及部分工艺负荷为二级”用电设备的供电电压要求。 上溯到高压,还是两路无关联的10kV,满足一级负荷要求了。
是否? 一路10kV,两台变压器如何满足二级负荷要求?