一路10kV——专线供电! 但不建议用于消防二级负荷,用于“部分工艺负荷为二级”用电负荷,则无妨。 本帖最后由 jychen1 于 2013-1-14 20:29 编辑
看来,一般工业厂房也只能由 一路10kV一台变压器,加柴油发电机这样的配置 来满足要求了。
这样既满足了二级负荷要求,也满足了一级负荷要求。没有任何争议。 一般工业厂房,二级负荷供电:
1、一路10kV专线(架空、电缆要求不同),两台变压器——
满足“部分工艺负荷为二级”;勉强满足消防二级负荷(指满足目前现行防火规范)。
2、两路10kV(应是满足二级负荷供电要求的两路10kV),两台变压器——
没问题!
3、一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——
没问题!
4、一路10kV一台变压器,加柴油发电机——
没问题!
“一般工业厂房也只能由 一路10kV一台变压器,加柴油发电机这样的配置 来满足要求了”不是唯一选项。 按现实情况,哪一种最经济? 某工厂消防及部分工艺负荷为二级,但是总容量并不大……
一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——最经济!
一路10kV一台变压器,加柴油发电机——相对可靠! 一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——实施比较难,涉及供电局变电站布局、供电距离限制等诸多制约因素。 谢谢尺总,明白了很多。{:handshake:} 尺短寸长 发表于 2013-1-14 20:46
一路10kV一台变压器,加一路低压备用(应满足二级负荷供电要求)——实施比较难,涉及供电局变电站布局、供 ...
请问尺总,一路低压备用,是不是一般从隔壁的建筑,或者前期建筑的变配电房引来一路低压作为备用呢?
这个有什么要求吗?比如距离之类的。
还是有什么更好的办法呢? 二级负荷的话,两路高压,一台变压器为什么不符合要求?供配电规范也只是规定供电电源,指的是10kV,二级负荷又不一定要末端切换,就算是消防,如果末端切换,二级负荷要求双回路,又不是双电源。
虽然一台变压器不保障,但是那里有规范说这样做不行呢? 二级负荷的话,两路高压,一台变压器为什么不符合要求?供配电规范也只是规定供电电源,指的是10kV,二级负荷又不一定要末端切换,就算是消防,如果末端切换,二级负荷要求双回路,又不是双电源。
虽然一台变压器不保障,但是那里有规范说这样做不行呢?
1、供配电规范也只是规定供电电源——不是!供配电规范有供有配!
2、供配电规范也只是规定供电电源,指的是10kV——不是!还有6kV、10kV、20kV、35kV……220/380V 等等!
3、二级负荷要求双回路,又不是双电源——不是!二级负荷也可以是单回6kV及以上的专用架空线!
4、虽然一台变压器不保障,但是那里有规范说这样做不行呢——是的,规范未明说,但除了供电允许单回外,其他的双回不得降低要求:
1)要么,至少两台变压器。
2)要么,一台变压器,加至少一回备用回路(假如低压配电,那就是一回低压备用回路)。
别无他法!
两回线路一定就是两台变压器出来的么?
供配电规范里面说的供电电源的界限在哪里?一般理解,如果建筑物以10kV供电,那就是10kv,以380v供电就是380V,那为什么一定要写明可由一回6kV以上的线路呢?而且看条文解释,当线路由配电所引出采用电缆是,应采用两路电缆,,互为备用,,这个就未必是两个变压器了,,
故障几率、修复时间所致。
页:
1
[2]