请问,雷电流是否是高频电流,频率有多高?
jychen1
发表于 2013-1-11 21:14:42
“SPD安装在低压进线柜总断路器前端还是下端为好?
答:防SPD失效来看,下端。规范也是这样要求的。”
请问诚版,是那本规范啊?回去好好看看。谢谢了。
jychen1
发表于 2013-1-11 21:27:33
如果变电所低压柜安装了一级SPD,而一栋办公楼电源也引自变电所低压柜,埋地敷设。
请问,该办公楼内的总配电箱也要安装一级SPD吗?
cqzrm
发表于 2013-1-11 22:30:54
看样子SPD还是有不少问题,还是要多看规范。
jychen1
发表于 2013-1-12 15:50:47
大家踊跃发言啊。
jychen1
发表于 2013-1-12 18:03:52
大家踊跃发言啊。
jychen1
发表于 2013-1-13 09:20:35
今天再垒一层楼,希望大家积极发言。
尺短寸长
发表于 2013-1-13 10:25:44
35# cqzrm 大侠已经总结陈词。
梁健
发表于 2013-1-13 11:53:39
回复 30# 治学以诚
如果塑壳断开状态,为什么只有L和PE会产生电势差,而N线你没有提到?
梁健
发表于 2013-1-13 13:09:21
回复 30# 治学以诚
我刚才洗碗想到了。。。IT系统。。。
治学以诚
发表于 2013-1-14 08:57:06
尺短寸长
发表于 2013-1-14 09:07:35
难得学界,尚有这般如痴如醉的后生。
治学以诚 发表于 2013-1-14 08:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
还好论坛,仍有如此执着沉迷的版主。
jychen1
发表于 2013-1-14 19:40:17
结贴:
SPD安装在低压进线柜总断路器下端,离PE排越近越好(上、下引线总长,越短越好);
连接导线应该选用BVR-450/750V,16mm2或25mm2。