楼主: jychen1

[求助] SPD安装问题?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:00:54 | 显示全部楼层
诚版说的很好,继续啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:17:36 | 显示全部楼层
请问,雷电流是否是高频电流,频率有多高?
     
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:14:42 | 显示全部楼层
“SPD安装在低压进线柜总断路器前端还是下端为好?
答:防SPD失效来看,下端。规范也是这样要求的。”

请问诚版,是那本规范啊?回去好好看看。谢谢了。
     
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:27:33 | 显示全部楼层
如果变电所低压柜安装了一级SPD,而一栋办公楼电源也引自变电所低压柜,埋地敷设。

请问,该办公楼内的总配电箱也要安装一级SPD吗?
     
发表于 2013-1-11 22:30:54 | 显示全部楼层
看样子SPD还是有不少问题,还是要多看规范。
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 15:50:47 | 显示全部楼层
大家踊跃发言啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:03:52 | 显示全部楼层
大家踊跃发言啊。
     
 楼主| 发表于 2013-1-13 09:20:35 | 显示全部楼层
今天再垒一层楼,希望大家积极发言。
     
发表于 2013-1-13 10:25:44 | 显示全部楼层
35# cqzrm 大侠已经总结陈词。
发表于 2013-1-13 11:53:39 | 显示全部楼层
回复 30# 治学以诚


    如果塑壳断开状态,为什么只有L和PE会产生电势差,而N线你没有提到?
发表于 2013-1-13 13:09:21 | 显示全部楼层
回复 30# 治学以诚


    我刚才洗碗想到了。。。IT系统。。。
发表于 2013-1-14 08:57:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-14 09:07:35 | 显示全部楼层
难得学界,尚有这般如痴如醉的后生。
治学以诚 发表于 2013-1-14 08:57


还好论坛,仍有如此执着沉迷的版主。
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:40:17 | 显示全部楼层
结贴:

SPD安装在低压进线柜总断路器下端,离PE排越近越好(上、下引线总长,越短越好);

连接导线应该选用BVR-450/750V,16mm2或25mm2。
发表于 2013-1-17 09:30:19 | 显示全部楼层
回复 6# 治学以诚


    诚哥不仅经验丰富,理论知识也GangGang的啊