梁健
发表于 2013-1-10 20:30:53
TVSS(Transient Voltage Surge Suppressor)瞬变电压脉冲抑制器
在台湾,引出一般照明和插座线路的箱体,明 ...
治学以诚 发表于 2013-1-9 20:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
SPD是装在低压进线的下端,为什么说是防SPD失效?
治学以诚
发表于 2013-1-11 10:19:40
sh_13131
发表于 2013-1-11 16:01:00
回复 15# jychen1
我也有这个疑问,是否应该装在进线电缆末端,保护开关前?以保护整个配电箱。
可是电缆末端的话,怎么装SPD呢。
梁健
发表于 2013-1-11 16:12:19
回复 18# sh_13131
我回答的不知道对不对,我是这么认为的,比如一个感应电流,直接冲过塑壳,塑壳很短时间跳,此时电流极大,塑壳很短时间跳,然后感应电流来源切断,由SPD泄放。
而如果先装SPD,经过泄放,电流再冲击塑壳,塑壳动作时间比之前的较长,造成电流对后端线路有更大的影响。
还有楼上治学以诚版主的解释我尚不是最明白。。。。
治学以诚
发表于 2013-1-11 16:20:03
治学以诚
发表于 2013-1-11 16:23:14
梁健
发表于 2013-1-11 16:32:55
回复 21# 治学以诚
版主解释的非常详细,我可不可以这么理解,由于SPD会因为非雷电过电压而导通,所以安装在塑壳之后,若是因为雷电过电压引起电流增大,使得塑壳先跳,而不导通SPD。对吗?
治学以诚
发表于 2013-1-11 16:36:21
梁健
发表于 2013-1-11 16:49:43
回复 23# 治学以诚
那就是说,SPD装在塑壳后端,因为非雷电引起的过电压会先触发塑壳,而不导通SPD。这就是为什么,SPD要安装在塑壳后端,这样能有效防止SPD失效对吗?
治学以诚
发表于 2013-1-11 16:55:42
梁健
发表于 2013-1-11 17:04:20
回复 25# 治学以诚
那么为什么SPD要安装在塑壳后面而不是前面?
sh_13131
发表于 2013-1-11 17:10:14
希望来个彻底的解释。把上面那位大哥自己也绕进去了。
梁健
发表于 2013-1-11 17:58:09
回复 25# 治学以诚
我再来揣测一下版主的意思,是不是在塑壳断开的时候,雷电引起相线和PE线产生电势差,这时候,由于SPD安装在塑壳后端,同样可以导通泄放电流?
jychen1
发表于 2013-1-11 19:50:57
SPD很小,但是真正设计时问题还是很多的,只是很多人没有仔细想过。
治学以诚
发表于 2013-1-11 19:57:10