jychen1 发表于 2013-1-9 20:43:12

SPD安装问题?

SPD安装在低压进线柜总断路器前端还是下端为好?

连接导线应该选用什么型号规格的导线,BV\YJV\BVR-450/750V?

当雷电流来袭,如何计算产生的电涌电压(大于8KV时,才安装SPD)?

尺短寸长 发表于 2013-1-9 20:50:51

SPD安装在低压进线柜总断路器下端,离PE排越近越好(上、下引线总长,越短越好);

连接导线应该选用BVR-450/750V,同等截面情况下,股数越多越好;

当雷电流来袭,电涌电压能计算吗?天老爷可不受调遣。

治学以诚 发表于 2013-1-9 20:56:23

尺短寸长 发表于 2013-1-9 21:04:57

SPD安装在低压进线柜总断路器前端还是下端为好?
答:防SPD失效来看,下端。规范也是这样要求的。
连接导线应该选用什么型号规格的导线,BV\YJV\BVR-450/750V?
答:人可耐90KV的雷电过电压。无损。
当雷电流来袭,如何计算产生的电涌电压(大于8KV时,才安装SPD)?
答:无法计算,夜晚脱衣服,发出的火花,放电电压至少大于3KV。治学以诚 发表于 2013-1-9 20:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚新年贼给力。

老诚发言荣登“老诚语录”。

大鼻山 发表于 2013-1-9 21:07:59

新年新气象{:4_112:}

治学以诚 发表于 2013-1-9 21:17:45

尺短寸长 发表于 2013-1-9 21:26:08

不懂!

俺只知:答非所问。

尺短寸长 发表于 2013-1-9 21:29:33

算给你看看。
人接触220V   0.1秒无损。即22伏秒的电击是人能承受的。
350微秒对应的电压
22*1000000/35 ...
治学以诚 发表于 2013-1-9 21:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚,介绍一下哪来的,俺也学学。

jychen1 发表于 2013-1-10 18:49:32

我是关心雷电流是否能把总开关击坏。如果击坏了,事故就大大的了。

所以我想是否把SPD按上端,来保护总开关,有无此必要?

放前端是想保护总开关。

jychen1 发表于 2013-1-10 18:50:52

防SPD失效,可在其前端安装熔断器啊。

jychen1 发表于 2013-1-10 19:30:38

“同等截面情况下,股数越多越好;”,为什么?

yangyang7201 发表于 2013-1-10 19:31:23

“同等截面情况下,股数越多越好;”,为什么?
jychen1 发表于 2013-1-10 19:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

股数越多导体表面积越大!

jychen1 发表于 2013-1-10 19:36:39

楼上说说原理啊,谢谢各位了。

yangyang7201 发表于 2013-1-10 19:38:49

回复 13# jychen1

高频电流分量具有“趋肤”的特点,导体表面积越大,高频电流下泄阻抗越小!

jychen1 发表于 2013-1-10 19:42:58

我关心雷电流能否把总开关击坏?有无此必要?