hahaoohehe 发表于 2013-1-6 20:38:10

变压器中性点应引出PEN线?王老书中建议这样

本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-1-6 20:41 编辑

看 王厚余 《低压……》第三版, 感觉比第二版有不少变化。

王老 书中,对于变压器中性点到低压柜这一段,应该引出的是PEN线,然后在低压柜里面分成PE线和N线,而且只能一点接地。理由如下(下面的图片都是从王老书中所引):


如果变电所就在建筑物内,只给这个建筑物供电,不用给另外1个建筑物供电(从变电所引出PEN线,在建筑物总进线处分成PE和N,也就是TN-C-S系统,因为共模电压小,所以不直接从变电所引出PE和N),那么能否直接从变压器中性点引出PE和N,而不是PEN? 也就不需要PEN线只允许在配电盘内和PE线一点连接而接地 这种情况出现了?

PEN线只允许在配电盘内和PE线一点连接而接地,设计院的施工图里面,很难见到有人写这句话,或者画类似的图来体现。如果直接从变压器中性点引出PE和N,是否会避免这种情况?不管是引出PEN还是PE和N,总开关都是3P,PEN不能断,N也不断。

尺短寸长 发表于 2013-1-6 23:30:31

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-6 23:38 编辑

回复 1# hahaoohehe

设计院的施工图里面,很难见到有人写这句话……{:4_100:}

1、曾经,施工图写过(且画了详细的接线示意图),被供电局退图(且不给书面意见的退图);
2、曾经,打过报告,供电局不给任何回音。

尺短寸长 发表于 2013-1-6 23:35:31

想说理,却找不到地方——

哇呀呀……{:4_123:}

尺短寸长 发表于 2013-1-6 23:40:13

楼主可以想想最后一张图对比最后第二张图有何不足,就知道了。

东海龙王 发表于 2013-1-7 09:35:47

完全信任王老的书,会把你自己逼近狭窄的角落。

yjmen180 发表于 2013-1-7 10:28:03

如果按照第二种做法,为何不可用4P断路器?

暗夜流星 发表于 2013-1-7 11:53:32

留个记号。

hahaoohehe 发表于 2013-1-7 12:59:15

回复 4# 尺短寸长


    最大的不足应该是:从变压器中性点引出PEN线的,给另外1个建筑物供电的话,可以引PEN(TN-C-S);
                               从变压器中性点引出PE线和N线的,给另外1个建筑物供电的话,只能是PE和N(TN-S)?

不知道还有其它的差别没?

不用4P开关,是怕断中性线,4P开关还是少用为好。王老 第三版的书 要比第二版好,低压方面的书,还是王老写的比较好,再听听 任远会(王老 是任远会的师傅?) 讲的低压方面的视频,获益匪浅! 再没见到过谁写的低压方面的书,比较好的了,嘿嘿,可能是我见的比较少

尺短寸长 发表于 2013-1-7 13:07:49

回复尺短寸长

不知道还有其它的差别没?
hahaoohehe 发表于 2013-1-7 12:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

还有!

hahaoohehe 发表于 2013-1-7 13:38:52

在配电盘一点接地的地方,设置零序电流互感器,接地电弧起火?

大鼻山 发表于 2013-1-7 14:29:50

关于一点接地,我总感觉有危言耸听之嫌

尺短寸长 发表于 2013-1-7 16:44:26

从前——
大专家关于10KV高压侧接地状态对于安全影响之理论,我持保留态度,暂在冷眼旁观中。

现在——
变电所内高压侧接地故障(尤其是大电流接地系统时),对TN系统低压侧人身安全或TT系统低压设备绝缘构成威胁,须足够重视。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

尺短寸长 发表于 2013-1-7 16:45:53

是不是危言耸听,走着瞧。

尺短寸长 发表于 2013-1-7 17:23:47

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-7 17:25 编辑

???{:sad:}

老康阁楼 发表于 2013-1-7 20:36:43

又讨论这个。。。三年之后再看看