不一定非得设MEB箱,变电所仅设置等电位排起MEB总等电位箱作用(不设置MEB箱),也是可能的。
尺短寸长
发表于 2013-1-8 00:11:28
从严要求一下:
图示将 PEN 排从变压器低压侧“ Y ”的中性点引出,更好。
尺短寸长
发表于 2013-1-8 00:14:26
“ Y ”转90°(右顺时针、左逆时针转90°)。{:smile:}
大鼻山
发表于 2013-1-8 07:57:20
盲从的人多,深思的人少
尺短寸长
发表于 2013-1-8 08:05:27
自以为是的人,还真有。
暗夜流星
发表于 2013-1-8 11:41:45
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-8 11:45 编辑
回复 29# hahaoohehe
1、变压器中性点及其外壳应该直接与MEB连通,而不是通过低压PEN排接柜内PE排后再与MEB连通;
2、下面两台变压器中性点及其外壳接地及其柜内PE排、PEN排接地,不应经上面两台变压器PE排后在与MEB连通。简言之,各变压器及其低压柜接地应相互独立,不应链式连接。
可参见图集09DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》第65页
wsayd
发表于 2013-1-8 11:47:06
哈哈,图集09DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》第65页已不符合新规范要求啦!
尺短寸长
发表于 2013-1-8 12:33:57
呵呵,楼主负责回复 36# 暗夜流星
yangyang7201
发表于 2013-1-8 14:08:15
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-8 22:22 编辑
需要弄清一个问题:
变电所一点接地与否,是个仅仅关乎杂散电流的影响、危害的问题,还是个关乎人身安全、设备安全的大问题?
不要再停留在“10kV为不接地系统,接地故障电流不大于20A”的老观念里了,该换换脑筋了!
暗夜流星
发表于 2013-1-8 17:15:10
回复 37# wsayd
哦?不满足哪个规范的哪一条了?{:24:}
请教请教,愿闻其详。
wsayd
发表于 2013-1-8 17:23:05
GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范
7. 1. 2 TN 系统可分为单电源系统和多电源系统,并应分别符合下列要求:
.........
对用电设备采用单独的PE 和N 的多电源TN-C-S 系统(图
7. 1. 2-8) 和对于具有多电源的TN 系统(图7. 1. 2-9) ,应符合下列要求:
1) 不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
2) 变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
...............
暗夜流星
发表于 2013-1-8 18:49:53
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-9 10:43 编辑
...7. 1. 2-8) 和对于具有多电源的TN 系统(图7. 1. 2-9) ,应符合下列要求:
1) 不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。
2) 变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。
...
wsayd 发表于 2013-1-8 17:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
第1)条字面意思很好懂。但引出一个疑问:什么是直接对地连接?
难道说29楼的“通过低压PEN排接柜内PE排后再与MEB连通”不算直接对地连接,而36楼第1条说法的“变压器中性点直接与MEB连通”算直接对地连接?我以为有点说不过去,什么是地?MEB是地吗?不,MEB是总等电位联结端子板!所以个人认为36楼第1条说法的是通过MEB及接地极引线与地连接。也没有直接接地吧。
第2)条字面意思还有两点不明白:其一、“相互连接的导体应绝缘”,变压器中性点和发电机星形点既要相互连接,又要绝缘,这什么意思?其二、“不得将其与用电设备连接”是什么意思?注意连“直接连接、间接连接”之类的用词都没有。难道说其配出的N线都不得与用电设备相连?这太扯淡了吧?规范应该不是这样理解吧?是我想歪了?
糊涂中。。。请wsayd兄教教我。
sgf2002
发表于 2013-1-8 20:33:13
关于一点接地,我总感觉有危言耸听之嫌
大鼻山 发表于 2013-1-7 14:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那一点断掉会怎样?
尺短寸长
发表于 2013-1-8 20:38:53
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-8 20:39 编辑
回复 39# yangyang7201
士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?
小西西
发表于 2013-1-9 13:11:11
此图还是具有参考价值的