yangyang7201
发表于 2013-1-7 20:40:14
回复 15# 老康阁楼
想想以前论坛里的热点,用不了三年,呵呵。
秋石
发表于 2013-1-7 20:51:16
回复 1# hahaoohehe[/
国外的资料也是这样规定的,不过你要注意王老的书中还有话的,要全面的看。
老康阁楼
发表于 2013-1-7 20:57:32
2013年了,翻开最早的论文一点接地的说法已经有些年头了,包括也写入了一些推荐性规范,大家讨论的那个IEC的经典图也很久了,包括变压器第四根是怎么引出,各行各业怎么执行的,工业,石化,民用,电力。
我不了解国外的做法,IEC的成员国很多,执行IEC的国家大多数是怎么执行的?选择性执行还是强制执行,三年很快就过去了
hahaoohehe
发表于 2013-1-7 21:15:48
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-1-7 21:26 编辑
在这一点,防接地故障火灾电流互感器。
王老是引用IEC,相当于是把IEC翻译过来,而IEC并不是国际间最好的,咱们应该先把王老说的弄明白,然后有能力者,可以去看IEC原文,再对比下,更有能力者可以去看美国的规范 或者其他国家更好的规范,嘿嘿。
我觉得现在最重要的是在施工图上面怎么体现这些?
1. 变压器怎么接地的?
2.引出的是PEN,还是PE和N?
3.有没有一点接地?
4.有没有设电流互感器?
5.开关是3P,还是4P?
6.多电源时,又是怎么接地的?
7. 高压和低压是共用接地,还是分情况处理?
……
论坛里面,在北上广的大设计院里面的很多吧,大家画的施工图,这些问题是怎么弄的?如果你们都随便弄的话,那小设计院就更混乱了
尺短寸长
发表于 2013-1-7 21:22:56
回复 19# hahaoohehe
1、子曰:朝闻道,夕死可矣。
2、如果,真理不能“自上而下”得以贯彻、实施,那就只能“自下而上”……慢慢来啦。
老康阁楼
发表于 2013-1-7 21:37:55
肯定有人画过,我也见有些图纸画过,有的画的很粗糙,以前我也画了一个,不过不是不敢拿去做施工图,你看看有问题么
尺短寸长
发表于 2013-1-7 21:50:16
N改成PEN;
一点接地处补设剩余电流监测。
尺短寸长
发表于 2013-1-7 21:51:29
N改成PEN——通用性为强。
老康阁楼
发表于 2013-1-7 21:55:20
IEC 60364-4-44-2007那张图和GBT16895.10-2008444.4.7那张图是不是主要表示末端,呵呵
尺短寸长
发表于 2013-1-7 22:05:00
1、不是指“PC”柜处;
2、是指受电侧的电源转换(不一定“表示末端”)
尺短寸长
发表于 2013-1-7 22:06:37
对GBT16895.10-2008444.4.7这张图的最大建议:
PC柜处的“N”排改“PEN”排。
hahaoohehe
发表于 2013-1-7 22:37:20
小康,你这图真乱,哈哈,你把没用的擦掉,主要体现一下4台变压器引出PEN,到低压柜分成PE和N,你是2台变压器之间一点接地的,还是4台变压器一点接地的?如果2台变压器之间一点接地,4台变压器之间又是怎么弄的? 画下图,体现一下,让大家学习下,嘿嘿
秋石
发表于 2013-1-7 22:49:32
本帖最后由 秋石 于 2013-1-7 22:52 编辑
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=20448
看看西门子的比较新的资料。
注意有一张图,图形符号是PEN,文字写的是N,据葛大麟葛老师自己承认应该是PEN,写错了。
hahaoohehe
发表于 2013-1-7 23:45:05
总共4台变压器,每2台变压器之间联络,一点接地,画在了进线柜里面,互感器没画,不知道,这样画的对不对? 还有,这样画施工图的话,施工的能看懂么,能指导施工么?
尺短寸长
发表于 2013-1-8 00:01:07
如果,将PC柜内黄色部分的“PE排”不少于2处接地补画完整——
可以给优秀了。