xuan0110 发表于 2012-12-26 09:20:54

照明应急电源管SC可否改为KBG管,图纸交底时提出的问题

照明应急电源管SC可否改为KBG管,图纸交底时提出的问题,求助

890214 发表于 2012-12-26 09:30:32

我认为可以,按民规13.10.5条要求,不是明敷的话,可以。

890214 发表于 2012-12-26 09:34:27

按民规13.10.5条要求,只要是暗敷,并且满足在不燃烧体内,保护层厚度大于30毫米,采用什么管都可以

yjgabc 发表于 2012-12-26 09:37:08

采用KBG管,无论明敷暗敷都不可以~!2#3#说的不对~!

yjgabc 发表于 2012-12-26 09:41:07

按照《民规》8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
然后再查阅国标04DX101-1-6第104页,可知所有的KBG的壁厚最大只有1.2mm。所以所有的KBG都不能用!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-12-26 11:30:56

按照规范,确实不能用KBG,但实际用的也很多

wgviing 发表于 2012-12-26 11:52:11

可以采用JDG   紧定式导管。

David_H 发表于 2012-12-26 11:56:27

本帖最后由 David_H 于 2012-12-26 11:57 编辑

回复 5# yjgabc


    请教下,民规中8.3.2中明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。而KBG的管壁厚度最大为1.2mm,那么KBG管的应用场所是不是就没有了?(潮湿的地方就更不用说了,要不小于2.0mm的壁厚)

yjgabc 发表于 2012-12-26 12:51:39

回复 8# David_H


    从规范的角度上讲,KBG已经不能在民用建筑使用了。所以现在一般施工用JDG管。

yinhui2004 发表于 2012-12-26 17:56:26

按照《民规》8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
住宅电气设计规范也有同样条文

dhgao 发表于 2012-12-27 09:05:28

回复David_H


    从规范的角度上讲,KBG已经不能在民用建筑使用了。所以现在一般施工用JDG管。
yjgabc 发表于 2012-12-26 12:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你确定么……规范是一群老爷们闭门造车弄出来的,他们已经多少年没去工地了,现在工地上用的最多还是薄壁镀锌管……

暗夜流星 发表于 2012-12-27 09:39:42

综合低规GB50054-2011第7.2.10条,
民规JGJ16-2008第8.3.2条,
KBG仅可用于明敷于干燥场所。

rachanaqiu 发表于 2012-12-27 15:25:34

回复 5# yjgabc


    不对,KBG有三种壁厚,1.0;1.2;1.6mm

David_H 发表于 2012-12-27 16:04:44

回复 13# rachanaqiu


    1.6mm的需要厂家定做了~~~市场上主要是1.2mm

rachanaqiu 发表于 2012-12-27 16:14:09

回复 14# David_H


    工业与民用配电设计手册第九章