有关卫生间灯具位置的审图意见。
本帖最后由 bamboo1978 于 2012-12-3 10:44 编辑审图意见:卫生间设置的灯具位置应满足JGJ242-2011第9.4.4条的规定。(规范原文:卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。)原设计图纸:
审图人员要求改为:。
感觉特别别扭,不知其他地方怎么执行这条规范的。 GB 16895.13-2002 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或琳浴盆的场所。
你让审图中心学习这个。 审图人员真应该好好学习学习 GB 系列标准(尤其是 GB 16895 系列标准),不应该死抱着 JGJ 标准不放。 这只能是杯具了,我们现在都按别扭的图出图,无奈! 乱说,去他们家查一查,怎么理解规范的 JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》这条“卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方”规定,确实比较够呛。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=21444&extra=&page=6
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论
问题13(sgf2002提出):
JGJ242-2011 第9.4.4中间一句“卫生间灯具不应安装在0,1区内及上方”依据何在?0,1区上方我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?因为0,1区上方按什么区规范没有规定。
89#
0、1区上方(比如住宅浴室0、1区距地2.25m以上的位置)我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?
当然可以!
100#
卫生间灯具不应安装在0、1区内,不宜安装在0、1区的正上方。
这样规定,是否好些呢? 1、离地2.25m以上安装,可以!
2、即便安装在GB 16895.13-2002规定的2区(低于离地2.25m及以下的位置),只要采用Ⅱ类照明灯具,也允许! 审图师不知道2.25m的概念。 回复 1# bamboo1978
看楼主地处山东,这就好办了——找老诚版主出马,一切搞定。 大多设计人员觉得这条不太合理,现在关键怎么说服审图人员不提这类意见。 回复 10# bamboo1978
前提条件——审图人员是讲道理的。
若遇上某些不讲道理的审图人员,那就无可奈何喽。{:4_108:} 目前新版规范、标准、行政发文的规定等等(国家的、行业的、地方的……),鱼龙混杂、泥沙俱下。{:sad:} 我想问下 比如说一层卫生间的2.25米以上采用吸顶式灯具,但是它又属于二层的0、1区这有如何理解 我想问下 比如说一层卫生间的2.25米以上采用吸顶式灯具,但是它又属于二层的0、1区这又如何理解
hedong19861331 发表于 2012-12-3 17:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一、二层之间不是有楼板分隔的吗?没明白楼上的意思。 本帖最后由 David_H 于 2012-12-3 22:04 编辑
我想问下 比如说一层卫生间的2.25米以上采用吸顶式灯具,但是它又属于二层的0、1区这有如何理解
hedong19861331 发表于 2012-12-3 17:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有点小小的钻牛角尖哦,呵呵,0区以上的任何楼层是不是都有问题了??呵呵
另外这个怎么感觉又是规范冲突问题啊,上次孙兰的解读在第五点其实有简单提到这个问题,但没仔细说。其他可看下这个文档。http://wenku.baidu.com/view/d28c0f8571fe910ef12df8e9.html