2009电气措施里面一句话的理解
在2009电气措施2.5.9 第8条:当三相UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接 后面这句话什么意思啊 !!!!!!!什么意思啊啊啊{:4_114:} !!!!!不应就近直接连接那到底多远 怎么操作??不是直接连那什么连?加电阻???{:4_97:}尺短大哥!!!!!!!!!!!!!{:4_118:} 呵呵,2009电气措施2.5.9 第8条,其前身应该是GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》9.1.4条:“不间断电源输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。”
GB 50303-2002的9.1.4(强条)是一个错误规定,2009电气措施2.5.9 第8条有了局部修改,将无条件的“……中性线……必须……直接……接地干线相连接,做重复接地”(错误规定)改成有条件的“……采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”,也同样存在严重问题。
应该改为——
当(删除“三相”一词)UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。 RK5707 老弟,楼上回复可满意?{:4_112:} 回复 2# 尺短寸长
灰常满意!!{:4_95:}太厉害了!偶像!!!!!{:4_106:}
斑竹 加分快!!!!!! 加分!!{:4_127:}替我谢谢 尺短大哥!!!
我会经常泡坛子,转网址,把咱们的坛发扬光大的!!{:4_124:} 呵呵,2009电气措施2.5.9 第8条,其前身应该是GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》9.1.4条:“不 ...
尺短寸长 发表于 2012-11-28 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
"应该改为——
当(删除“三相”一词)UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。"
------如UPS、EPS电源的进线采用TN-C或TN-C-S接线,且PE线或PEN线又重复接地时,UPS、EPS电源的"输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。"能做得到吗? "应该改为——
当(删除“三相”一词)UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中 ...
LXQ3 发表于 2012-11-28 16:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同问。既要输出端中性线应就近直接接地,又要输入输出端两侧的中性线绝缘,如何做到?李总能画个草图示意一下吗 本帖最后由 尺短寸长 于 2012-11-28 19:41 编辑
呵呵,俺是说——……输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接。
LXQ3 问:
如UPS、EPS电源的进线采用TN-C或TN-C-S接线,且PE线或PEN线又重复接地时,UPS、EPS电源的"输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接"能做得到吗?
尺短 答:
没问题。
UPS、EPS电源的"输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接"说的就是"输出端中性线”与“电源端中性线”应相互绝缘,从而避免电源端中性线重复接地。
但“PEN(或PE)重复接地”不同于“中性线重复接地”,"输出端中性线”与“PE线”有相互连接或通过“PE线”的相互连接与PEN(重复接地处)”、“N(中性线)”发生的“连接”不同于"输出端中性线”与“电源端中性线”有相互连接。
是不是这个理?{:smile:} 包括某些供电局的有些低压监察人员,没将N(中性导体)、PEN(保护中性导体)、PE(保护导体)、TN-S、TN-C-S、TT系统等术语、概念搞清楚,才会闹出类似“中性线应重复接地”的笑话(“中性线应重复接地”还被写进有些省市的地方标准)。{:4_104:} 标准编制人员,拜托千万千万小心了。{:49:} 2009电气措施2.5.9 第8条“当三相UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”存在两处不妥:
1、“当三相UPS、EPS……”——
不妥之一:
为何只是“三相”?单相、两相类同,删“三相”才对。
2、“……且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”——
不妥之二:
“……且输出端中性线与其电源端中性线不应就近直接连接”给大家留出想象空间(至少 RK5707 给出了两个表情不是{:4_114:} {:4_97:} ){:titter:} :“不应就近直接连接”是不是可以“远处与电源端中性线直接连接”呢?
直接规定“……且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得有任何电气连接”简单直白,岂不很好? {:49:}同感 为避免误会或引发歧义,修改一下是不是好些:
当UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得与电源端中性线直接相连。
UPS、EPS电源端中性线不得与输出端中性线(输出端中性线接地,才能建立新的、有别于电源端接地系统的TN或TT系统)直接相连的目的在于:避免UPS、EPS电源端中性线“重复接地”。 GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》9.1.4条差极,2009电气措施2.5.9 第8条不够好,尺短的修改未必不存在漏洞,有没有更好的措辞?
各位大侠,给个建议。{:42:} 为避免误会或引发歧义,修改一下是不是好些:
当UPS、EPS电源输出端接地形式采用TN-S系统时,其输出端中性线应就近直接接地,且输出端中性线与其电源端中性线应相互绝缘,不得与电源端中性线直接相连。
UPS、EPS电源端中性线不得与输出端中性线(输出端中性线接地,才能建立新的、有别于电源端接地系统的TN或TT系统)直接相连的目的在于:避免UPS、EPS电源端中性线“重复接地”。
尺短寸长 发表于 2012-11-28 20:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
挺不错的,说到了问题关键,执行起来也简单有效。 哈哈,表情很丰富。。