电源端保护线与电源端中性线“连通”点——
可能是TN-S(包括TT)系统的“变压器中性点”接地处;
也可能是TN-C-S系统的“PEN(保护中性线)”接地处。

yangyang7201 发表于 2012-11-29 22:55:17

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-11-29 22:56 编辑

“绝缘”二字对我的理解干扰的确比较大,还是认为能够称之为“绝缘”的就应该不发生任何(间接或直接)电气联系。{:4_112:}


但是,尺总说的意思我是都明白了,我再细细体会一下!非常感谢尺总!

RK5707 发表于 2012-11-30 13:26:03

b]回复 26# 尺短寸长


    受益非一般的潜!而且有更多的意外收获{:4_118:}。谢谢尺短大哥!

秋石 发表于 2012-12-5 19:20:30

回复 2# 尺短寸长
新版GB50303改了。

小西西 发表于 2012-12-6 17:01:28

个人拙见:
1.现在的UPS大致有两种形式(工频机和高频机)
2.工频机就是输出是带隔离变压器,输出端中性点可以在机房中重复接地(引出3L+N+PE)
3.高频机输出端不带隔离变压器,输出端要是N线意外断开,就导致UPS不工作甚至引起电压高低,某些设备烧坏。所以建议由接地装置直接引一条电缆做重复接地。
4.现在很多IDC机房UPS输入端要求带ATS,因规范规定ATS为4P,所以在转换过程中造成短时断零,中性线瞬断,所以建议采用叠零技术的ATS。
个人意见:不间断电源输出端的中性线,必须与由接地装置直接引入的接地干线连接,做重复接地。或者采用工频机后在机房重新接地(新的TN-S输出)。