专为上海同行开此贴,及时了解上海供电新规《新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)》2012-11-09

sgf2002 发表于 2012-11-15 16:44:50

1.负荷标准变化

sgf2002 发表于 2012-11-15 16:47:02

2.配置系数

sgf2002 发表于 2012-11-15 16:50:34

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-15 16:54 编辑

3.电业站要求变化



sgf2002 发表于 2012-11-15 16:56:15

4.电缆敷设原则

sgf2002 发表于 2012-11-15 17:07:35

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-15 17:19 编辑

5.低压供电的变化





预分支电缆要求



母线槽要求




sgf2002 发表于 2012-11-15 17:09:08

6.三相供电住户容量

sgf2002 发表于 2012-11-15 17:11:53

7.电表设置

sgf2002 发表于 2012-11-15 17:29:02

本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-15 17:30 编辑

8.接地型式

sgf2002 发表于 2012-11-15 17:31:23

9.楼层配电间

sgf2002 发表于 2012-11-15 17:34:04

回复 10# sgf2002

其它的规定还有不少,几个值得注意的如下:
1.《导则》53页第6条“电业电缆与公建、消防电缆按不同竖井独立敷设,住宅计量箱和垂直干线竖井与公建电缆竖井和公建配电箱分墙敷设”基本难以做到
2.《导则》57页第9条“KT站、PT站(除PT1型站)建筑应采用电缆层,电缆层净高1.8m以上”
3.新增加了用电信息采集及通信光纤到户(电表)的要求

sgf2002 发表于 2012-11-15 17:36:59

回复 11# sgf2002


    导则实施日期:
《导则》实施日期见《导则》68页15.2条:本导则自颁发之日起执行。

居然是没有缓冲余地的

据说自颁发之日(2012年11月9日)前未缴纳供电配套费的项目需按本导则实施。

老康阁楼 发表于 2012-11-15 19:23:09

2.《导则》57页第9条“KT站、PT站(除PT1型站)建筑应采用电缆层,电缆层净高1.8m以上。
难道要向京都靠拢,电缆夹层做法。{:24:}

老康阁楼 发表于 2012-11-15 19:26:39

本帖最后由 老康阁楼 于 2012-11-15 19:27 编辑

别墅用电容量100w,晕前段时间刚做的没这么大{:cry:},配置系数0.8.{:sweat:}猛!充电桩系数:1.0

fillyzhou 发表于 2012-11-16 12:23:18

浦东用不用这个呀,我去年的一个住宅小区现在被供电局卡住了,要我们降低每户的容量,8kw改成6kw,6kw改成4kw。。。