    不用这个,你没根据供电局的建筑面积定负荷,你是根据住宅规范定的,所以就改了,呵呵,没事。

lina008 发表于 2012-11-16 13:42:28

上海市新建住宅区供电配套工程技术导则(试行)

890214 发表于 2012-11-16 14:59:33

非常感谢 学习学习

LXQ3 发表于 2012-11-16 15:04:25

非常感谢! 学习学习。{:1_274:}{:42:}

LXQ3 发表于 2012-11-16 15:08:50

继续努力,将附件传上来!{:smile:}{:4_117:}

gubei09 发表于 2012-11-16 21:52:05

好 谢谢 ~ 下下来看看先

wsayd 发表于 2012-11-18 11:27:19


从以上要求来看,应该是采用了TN-C-S系统。但在竖井内采用公共保护接地干线,而不是采用5芯电缆或5线母线槽。可能是为了节约投资而这样规定。但没有规定公共保护接地干线的材质、规格及敷设要求。可能导致实际工程中仅采用竖井敷设的等电位联结用的-40*4镀锌扁钢代替了。

wsayd 发表于 2012-11-18 11:31:19

另外,PEN线的重复接地应该设置在电缆分接箱处,而不是各电表箱处。否则导致多个PEN线并联出现杂散电流的问题。可惜,导则中没有考虑这一点。

sgf2002 发表于 2012-11-19 09:55:16

另外,PEN线的重复接地应该设置在电缆分接箱处,而不是各电表箱处。否则导致多个PEN线并联出现杂散电流的问 ...
wsayd 发表于 2012-11-18 11:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

请问江苏上述问题是如何解决的?

wsayd 发表于 2012-11-19 11:29:03

存在同样问题

sgf2002 发表于 2012-11-19 15:47:58

回复 20# LXQ3

LXQ3 发表于 2012-11-21 09:56:01

已收下.谢谢sgf2002小师兄!{:1_274:}{:42:}{:smile:}

920156516 发表于 2012-11-22 13:18:42

好 谢谢 ~ 下下来看看先

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-11-22 19:24:13

上海10KV都是小电阻接地系统了
至于竖井的问题,是现实最大的问题,会增加不少公摊面积

LXQ3 发表于 2012-11-23 09:25:45

“上海10KV都是小电阻接地系统了。”
-------其实,小电阻接地系统也没什么可怕的,主要是:保护接地电阻小一点,搞好等电位联结就OK。
不过我说得不全面、不准确。就当是好玩。{:smile:}