wsayd 发表于 2012-11-23 10:05:21

“上海10KV都是小电阻接地系统了。”
-------其实,小电阻接地系统也没什么可怕的,主要是:保护接地电阻小 ...
LXQ3 发表于 2012-11-23 09:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
根据GBT 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》:
7.2.6 向低压电气装置供电的配电变压器的高压侧工作于低电
阻接地系统,变压器的保护接地装置的接地电阻符合本规范第
4.2.1 条的要求,建筑物内低压采用TN 系统且低压电气装置采
用〈含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统时,低压系统电源中
性点可与该变压器保护接地共用接地装置。
   当建筑物内低压电气装置虽采用TN 系统,但未采用(含建筑
物钢筋的)保护总等电位联结系统,以及建筑物内低压电气装置采
用TT 或IT 系统时,低压系统电源中性点严禁与该变压器保护接
地共用接地装置,低压电源系统的接地应按工程条件研究确定。

wsayd 发表于 2012-11-23 10:07:58

LXQ3 发表于 2012-11-23 10:27:39

谁能把GBT 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》发上来,供大家学习学习.{:smile:}

LXQ3 发表于 2012-11-23 11:17:06

楼上的,能把GBT 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》发上来吗?正盼着呢!{:smile:}

wsayd 发表于 2012-11-23 11:19:49

wsayd 发表于 2012-11-23 11:21:30

请笑纳!但别忘了说声谢谢啊!

LXQ3 发表于 2012-11-23 11:27:12

蛮清楚的,谢谢呀!{:1_274:}{:42:}{:smile:}

wsayd 发表于 2012-11-23 18:16:49

“上海10KV都是小电阻接地系统了。”
-------其实,小电阻接地系统也没什么可怕的,主要是:保护接地电阻小 ...
LXQ3 发表于 2012-11-23 09:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可能没有这么简单吧,某工程设置1个独立变电所,为防暂时过电压分设2个接地极,如下图。

如果给其他建筑物配电的电缆采用4芯铠装电缆TN-C-S配电,在建筑物进线处将PEN线重复接地。建筑物进线处电缆铠装层按规定进行了接地(共用接地),则变电所侧低压出线柜的配电电缆铠装层接地线应与N线连接,而不能与开关柜PE线连接。

JHL123321 发表于 2012-11-27 11:04:27

上海怎么越发展越落后

JHL123321 发表于 2012-11-27 11:07:38

向小电阻发展是供电文明的倒行逆施

JHL123321 发表于 2012-11-27 11:10:34

是供电部门为节省投资向用电部门转嫁安全负担和降低系统先进水平

JHL123321 发表于 2012-11-27 11:14:32

那些吃饱撑的就编规则的,犯得着规定那么细吗,这不是剥夺了设计者的很多自主权

JHL123321 发表于 2012-11-27 11:17:06

看了这贴觉得上海是不是发展的走火入魔了,要是被当成先进被推广就悲哀了

JHL123321 发表于 2012-11-27 11:20:45

{:4_112:}{:4_112:}

wzgzaz 发表于 2012-11-27 11:36:14

学习了 地方规定也不错哟