ligonggang 发表于 2012-11-1 14:25:22

看看这个高低压配电室,3个门是否可以,总工说可以,其他人说不行?

hlxldb 发表于 2012-11-1 14:31:45

能先说说总工行的理由?其它人不行的理由?
我个人觉得不行。《10KV及以下变电所设计规范》4.2.6条,配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设2个出口。不知道你两个配电室里面具体是怎么布置的。如果大于6m,那么你严格来说就只有一个出口的。高低压室之间的门应该不算出口。

fxy 发表于 2012-11-1 14:36:19

按50053-94三个门没问题,只是高低压配电室之间的门应能双向开启。

暗夜流星 发表于 2012-11-1 14:49:52

除了3楼说的双向开启,从这个图看不出来,还有什么不行。

暗夜流星 发表于 2012-11-1 14:53:39

2楼说的屏后通道出口问题,属于内部设备布置的问题,这个图看不出来。
看2楼的意思,可能是把门口和出口混淆了。规范说的出口并不是指门。

谷香兰罗 发表于 2012-11-1 14:56:17

同意5楼,2楼理解错误

老康阁楼 发表于 2012-11-1 15:00:09

7m{:smile:}

不代表 发表于 2012-11-1 15:13:04

中间的墙去掉,世界清静了!

老康阁楼 发表于 2012-11-1 15:14:43

双向开启不满足规范
最起码加一个门,在低压左边出口,低压柜布置柜头距墙留1.2~1.5。(百分之5我可能这么干)
按要求加2个门免得的麻烦。(百分之90我这么干)
我是属于其他人

lhchen 发表于 2012-11-1 19:01:40

没有配电柜布置图,没有配电柜型号,建筑物也不太清楚,设几个门符合要求,不好讲。

woshichuizi 发表于 2012-11-1 19:21:08

最好高压配电室在加个门,低压配电室也在加个门,但是如果不加也是可以的,借用隔壁房间的出口没问题的?就如同建筑的防火分区出口不够也是相互借用隔别防火分区的出口的。

LXQ3 发表于 2012-11-2 08:24:56

如开关柜布置的恰当,三个门也可以.

xuxizhong 发表于 2012-11-2 11:35:56

2楼说的屏后通道出口问题,属于内部设备布置的问题,这个图看不出来。
看2楼的意思,可能是把门口和出口混 ...
暗夜流星 发表于 2012-11-1 14:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我认为有问题,门就是所谓的出口。

谷香兰罗 发表于 2012-11-2 12:02:36

我认为有问题,门就是所谓的出口。
xuxizhong 发表于 2012-11-2 11:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

4.2.6条是关于成排布置配电柜设备出口的设置,不是指房间的门。配电室房间出口的设置是6.2.6条的规定。

LXQ3 发表于 2012-11-2 12:16:40

4.2.6条是关于成排布置配电柜设备出口的设置,不是指房间的门。配电室房间出口的设置是6.2.6条的规定。
谷香兰罗 发表于 2012-11-2 12:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    概念清晰!{:1_274:} {:42:} {:smile:} {:handshake:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 看看这个高低压配电室,3个门是否可以,总工说可以,其他人说不行?