ligonggang 发表于 2012-10-30 12:44:48

一个奇怪的消防供电负荷等级问题。

1.地块内有一个全开挖的大型一类地下汽车库,汽车库上面有3个独立的建筑(3个独立的建筑地下室是通的,±0.000以上是独立,间距20多米),A楼为一类高层酒店建筑、B楼为一类高层写字楼建筑、C楼为二类高层写字楼。按照规范:地下车库汽车库规范地下车库消防用电为1级负荷,AB楼消防用电也为1级负荷,C楼单独考虑的话消防用电为2级负荷。整体考虑的话C楼的消防用电负荷等级也应该为1级负荷。
C楼的消防负荷等级到底按照1级负荷、还是2级负荷?
2.如果A、B、C楼都为2类高层公共建筑,那么ABC楼的消防负荷等级又是几级负荷呢?

gdx8785 发表于 2012-10-30 14:13:45

一类高层--------- 按一级负荷供电
二类高层--------- 按二级负荷供电

LXQ3 发表于 2012-10-30 16:28:25

回复 1# ligonggang


    都是一级负荷.

ligonggang 发表于 2012-10-30 16:30:49

到底几级负荷?{:sweat:}

初秋 发表于 2012-10-30 16:33:46

应该靠最高档,所以应该是按一级设计。

xhtyply 发表于 2012-10-30 16:55:36

《供配电设计规范》里关于负荷等级的确定是对电源有着指导意义的。确定了某项目的负荷等级,必须按相应的负荷等级要求供电。这是从供电的角度而言。
而项目内部具体设备的负荷等级,可以依据《民规》、各种防火设计规范来确定,一级就是一级,二级就是二级,这是从配电的角度而言的。
二者不是一回事。
就你这个项目的情况,电源引入肯定整体考虑,即电源是供应整个项目的,因此要按一级负荷要求接入电源。但是对于各楼的各个负荷,可以按不同等级进行配电。

大鼻山 发表于 2012-10-30 17:14:45

就楼主项目情况而言,一级或二级负荷电气设计措施,技术上已经没有多大差别了。因此,建议从严,都按一级考虑。

wh843995607 发表于 2012-10-30 20:37:48

按照一级负荷设计考虑。

wh843995607 发表于 2012-10-30 20:40:03

按照一级负荷设计考虑。

ligonggang 发表于 2012-10-30 22:28:35

全部按照一级好像才比较合理吧!

tq02vf4 发表于 2012-10-30 23:07:42

ligonggang 发表于 2012-10-31 09:40:38

本帖最后由 ligonggang 于 2012-10-31 09:45 编辑

强烈建议把tq02vf4踢出论坛,怎么老说些不沾边的话。每次都跟喝醉了一样。胡说八道。{:huffy:}专业刷经验的!!!!!!!!!

LXQ3 发表于 2012-10-31 11:29:32

别激动!有话大家说.谁也不是圣人!{:smile:}

woshichuizi 发表于 2012-10-31 12:53:22

按照一级或者二级负荷都应该没啥问题吧?

暗夜流星 发表于 2012-10-31 13:03:50

如果C栋消防负荷和其他单体(包括地下室)消防负荷不是从同一段低压母线段引出。按二级负荷考虑。
如果C栋消防负荷和其他单体(包括地下室)消防负荷是从同一段低压母线段引出。就算按二级负荷设计,实际也是按一级负荷执行的。没讨论的必要了。