冷冻库是否需要设置火灾联动?
请教各位大神下 冻库的消防怎么设置 设感烟 、 感温?个人觉得感烟在冻库里面不适合有水雾但是感温我觉得也有问题 有些是零下30几度和0度的这个冻库是在一个丙类厂房里面的
冻库分了几个有零下30度的 0度的 总共4000多方
如果要设消防联动怎么设?或者冻库用不着设消防? 留个记号。 回复 1# ygh1988
用火焰探测器吧 回复 3# rachanaqiu
除了用火焰探测器以外还可以用其他探测器吗?? 如果用火焰探测器有什么规定和注意事项?探测器有什么特殊处理方法? 冷库还用设消防报警?任何物质点燃是有燃点的,冷库内至少在-10°吧。东西能点燃吗?我觉得根本没必要设任何消防报警器。当然附属冷库的房间,如值班室,设备间等另当别论。 回复 4# ygh1988
有的冷库温度变化不大,使用差温探测器。
如果温度很低,建议使用火焰探测器,火焰探测器零下40度都能正常工作。 回复 5# yjgabc
不一定哦。医院里的好多种疫苗冷冻库温度一般是4度。(记得不太清楚,但是不会低于4度) 回复 7# rachanaqiu
我太想当然了。总理解为储藏食品的冷库。 没做过。
个人猜测:根据《建筑设计防火规范》中的规定,来确定库房等级。再根据等级确定是否设。 回复 5# yjgabc
这个只要有氧气,如果线路出现电火花也有可能燃起来啊,燃点和周围的温度没关系。 回复 9# 暗夜流星
建筑防火规范上说丙类厂房设火灾报警,但是这个冷冻库在这个丙类厂房内的,我想厂房都设置了的,冷冻库不设害怕审图时提出来,况且这个冷冻库也很大有4000多方。但是我又翻阅了火灾自动报警的规范和冷库设计规范,上面都没有要求。 回复 12# tq02vf4
谁说冷库里面就只放冰冻食品?对了我补充一下里面有可能放食用麻油或者油类的东西。
冷库设计规范里面 7.3.9 低于0℃的冷间内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。0℃及以上的冷间内可采用铜芯全塑电缆,并宜明敷,也可采用铜芯橡皮绝缘电线穿管暗敷,穿线管两端应采取密封措施。
他规范说线缆宜明敷设,那么明敷设就不可避免电缆可能短路产生电火花,那么有油有电火花就有可能发生火灾。一般来说可燃物的燃点和周围的温度貌似影响不大。 回复 11# ygh1988
丙类厂房和丙类库房是两个概念,
厂房分类“根据生产中使用或产生的物质性质及数量等因素”确定。
库房分类“根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素”确定。
这个一般是建筑专业定性。
然后根据建筑的定性套《火灾自动报警系统设计规范》就可以搞定吧。 《建筑设计防火规范》上对库房分类的表格,不是建筑专业的真的不易判断。比如纠结的地下肉类冷库,不知道肉应该算作“难燃物品”还是“不燃物品”。算难燃就应该分为成丁类库房,不燃就分为戊类库房。只有咨询建筑才能明白。