账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19434|回复: 23

[问题探讨] 冷冻库是否需要设置火灾联动?

  [复制链接]
发表于 2012-9-18 09:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大神下    冻库的消防怎么设置   设感烟 、 感温?  个人觉得感烟在冻库里面不适合  有水雾  但是感温我觉得也有问题   有些是零下30几度和0度的
这个冻库是在一个丙类厂房里面的
冻库分了几个  有零下30度的 0度的    总共4000多方
如果要设消防联动怎么设?或者冻库用不着设消防?
发表于 2012-9-18 10:09:50 | 显示全部楼层
留个记号。
发表于 2012-9-18 13:03:16 | 显示全部楼层
回复 1# ygh1988


    用火焰探测器吧
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:34:45 | 显示全部楼层
回复 3# rachanaqiu


    除了用火焰探测器以外还可以用其他探测器吗?? 如果用火焰探测器有什么规定和注意事项?探测器有什么特殊处理方法?
     
发表于 2012-9-18 18:15:56 | 显示全部楼层
冷库还用设消防报警?任何物质点燃是有燃点的,冷库内至少在-10°吧。东西能点燃吗?我觉得根本没必要设任何消防报警器。当然附属冷库的房间,如值班室,设备间等另当别论。
发表于 2012-9-18 21:57:08 | 显示全部楼层
回复 4# ygh1988


   有的冷库温度变化不大,使用差温探测器。
如果温度很低,建议使用火焰探测器,火焰探测器零下40度都能正常工作。
发表于 2012-9-18 22:00:42 | 显示全部楼层
回复 5# yjgabc


    不一定哦。医院里的好多种疫苗冷冻库温度一般是4度。(记得不太清楚,但是不会低于4度)
     
发表于 2012-9-18 23:08:58 | 显示全部楼层
回复 7# rachanaqiu


    我太想当然了。总理解为储藏食品的冷库。
发表于 2012-9-19 09:06:31 | 显示全部楼层
没做过。
个人猜测:根据《建筑设计防火规范》中的规定,来确定库房等级。再根据等级确定是否设。
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:23:04 | 显示全部楼层
回复 5# yjgabc


    这个只要有氧气,如果线路出现电火花也有可能燃起来啊,燃点和周围的温度没关系。
 楼主| 发表于 2012-9-19 09:36:16 | 显示全部楼层
回复 9# 暗夜流星


    建筑防火规范上说丙类厂房设火灾报警,但是这个冷冻库在这个丙类厂房内的,我想厂房都设置了的,冷冻库不设害怕审图时提出来,况且这个冷冻库也很大  有4000多方。但是我又翻阅了火灾自动报警的规范和冷库设计规范,上面都没有要求。
发表于 2012-9-19 10:38:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:52:21 | 显示全部楼层
回复 12# tq02vf4


    谁说冷库里面就只放冰冻食品?对了我补充一下里面有可能放食用麻油或者油类的东西。
冷库设计规范里面     7.3.9 低于0℃的冷间内动力及照明线路均应采用铜芯耐低温橡皮绝缘电缆,并宜明敷。0℃及以上的冷间内可采用铜芯全塑电缆,并宜明敷,也可采用铜芯橡皮绝缘电线穿管暗敷,穿线管两端应采取密封措施。

他规范说线缆宜明敷设,那么明敷设就不可避免电缆可能短路产生电火花,  那么有油有电火花就有可能发生火灾。一般来说可燃物的燃点和周围的温度貌似影响不大。
发表于 2012-9-19 12:32:26 | 显示全部楼层
回复 11# ygh1988

丙类厂房和丙类库房是两个概念,
厂房分类“根据生产中使用或产生的物质性质及数量等因素”确定。
库房分类“根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素”确定。
这个一般是建筑专业定性。
然后根据建筑的定性套《火灾自动报警系统设计规范》就可以搞定吧。
发表于 2012-9-19 12:40:14 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》上对库房分类的表格,不是建筑专业的真的不易判断。比如纠结的地下肉类冷库,不知道肉应该算作“难燃物品”还是“不燃物品”。算难燃就应该分为成丁类库房,不燃就分为戊类库房。只有咨询建筑才能明白。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则