rachanaqiu 发表于 2012-9-19 13:23:25

回复 10# ygh1988

燃烧的三要素:可燃物,助燃性气体,着火点。
助燃性气体有氧气,氯气等很多。
着火点,是指燃烧物达到燃烧时的温度。跟现实温度无关。
即使在零下的温度也可以燃烧的。

rachanaqiu 发表于 2012-9-19 13:37:24

冷库建议还是做上火灾探测器。不过要看存放什么物品,具体使用什么探测器。
如果是存放比如甲类有毒的化学品溶剂,建议使用火焰探测器。如果温度到零下20~零下40度,也建议火焰探测器。
我自己是这样做的,比如医药类项目疫苗冷冻库,看温度不是很低,温度变化也不大,就使用温感。
如果是食品类项目,冷冻库温度大都在零下25度以下,就使用火焰探测器。

tq02vf4 发表于 2012-9-19 19:48:26

wuming19712001 发表于 2012-9-19 21:12:52

除了用火焰探测器以外还可以用其他探测器吗哈哈哈哈

超颗粒特 发表于 2012-9-19 21:20:03

其他专业冷库消防做设计了吗?如果有排烟,消火栓。肯定要做火灾自动报警的。
至于探测器的布置,可以看看探测区域的划分方式。按探测区域布置即可。探测器选型不知道,同等高人解惑

tq02vf4 发表于 2012-10-24 11:05:09

wzgzaz 发表于 2012-10-25 14:46:05

建筑专业定库房等级。再根据等级确定是否设。{:smile:}

rachanaqiu 发表于 2012-11-28 18:46:19

极早期空气采样烟雾探测系统

ygh1988 发表于 2012-11-29 09:39:20

回复 23# rachanaqiu

我就是想用这个系统,但是以前没用过,不知道用这个有什么特殊要求?[