yangyang7201
发表于 2012-9-10 16:25:17
回复 15# 尺短寸长
完全赞同尺总的观点(包括14楼的)!
治学以诚
发表于 2012-9-10 16:28:11
治学以诚
发表于 2012-9-10 16:28:47
尺短寸长
发表于 2012-9-10 16:31:09
12#、14#楼的意见,其前提是:
住宅建筑的单元供电是三相,住户供电全部是单相,然后是按三相平衡进行设计……
尺短寸长
发表于 2012-9-10 16:34:37
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-9-10 16:35 编辑
……
4*0.9*6+4*0.9*6=8*0.9*6这才是合理算法。
即8户也必按0.9算。
两个四户为什么加一起,用电量就直线下降了呢?治学以诚 发表于 2012-9-10 16:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按老诚的思路
(4*0.9*6+4*0.9*6)+(4*0.9*6+4*0.9*6)=16*0.9*6这才是合理算法。
即16户也必按0.9算。
能这样考虑吗?
yangyang7201
发表于 2012-9-10 16:34:59
12#、14#楼的意见,其前提是:
住宅建筑的单元供电是三相,住户供电全部是单相,然后是按三相平衡进行设 ...
尺短寸长 发表于 2012-9-10 16:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺总补充的这个前提是使用规范P48表格的核心要素!
治学以诚
发表于 2012-9-10 16:36:35
治学以诚
发表于 2012-9-10 16:37:49
尺短寸长
发表于 2012-9-10 16:48:59
P48表格前面两列是相互独立的。前面两列分别与第三列相关联。
治学以诚 发表于 2012-9-10 16:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
《住宅建筑电气设计规范》P48页表1“表格前面两列是相互独立的”说法不成立,应该是“表格前面两列是相互关联的”。
《住宅建筑电气设计规范》P48页表1的大前提,应该就是“按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按三相配电计算时所连接的基本户数”中的这个“基本户数”,其用电情况是——AC220V单相。
治学以诚
发表于 2012-9-10 16:55:34
尺短寸长
发表于 2012-9-10 16:59:56
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-9-10 17:03 编辑
回复 25# 治学以诚
老诚没头没脑一句“当前一个工程24户”,“基本户数”是单相用电还是三相用电没交代,如何做?
还发“这个还要我这么费劲啰嗦吗”的牢骚,唉!{:4_125:}
治学以诚
发表于 2012-9-10 17:00:48
尺短寸长
发表于 2012-9-10 17:05:45
当前一个工程24户
1、甲方要求单相配电,你怎么配?
Kx=0.45~0.5(偏0.45);
2、甲方要求三相配电,你怎么配?
“基本户数”是单相配电,Kx=0.65~0.9(偏0.65)。
尺短寸长
发表于 2012-9-10 17:07:59
1、甲方要求单相配电,你怎么配?
是按24户同时率考虑。
2、甲方要求三相配电,你怎么配?
是按8户同时率考虑——三相平衡进行设计。
暗夜流星
发表于 2012-9-11 11:44:58
同样的建筑,怎会因甲方要求每户是三相或单相供电导致负荷计算有这么大的差异呢?
规范确定的仅是两种算法。无论每户采用三相还是单相,算出来的结果都应该相等。
楼上几位说的太容易把人绕晕了。
应该是:
总户数24户,按单相配电计算,每一相均有8户。查表取值0.65(单相4~8户最小值)
按三相配电计算,三相共有24户。查表取值0.65(三相12~24户最小值)
若总户数25户,按单相配电计算,最大一相有9户。查表取值0.65(单相9~12户最大值)
按三相配电计算,三相配平后有27户。查表取值0.65(三相27~36户最大值)