tkiteasy
发表于 2012-9-4 10:51:40
我也经常遇到和楼主一样的问题 短路保护基本上问题不大 主要是过载的问题
基本原则是不变径 如果变径只变一次,因为无法预计后期工厂扩容情况,变径处必须加过载保护
部分特殊情况 后段分支较少 前段母线规格又很大变径后母线规格大于后段分支断路器电流总和(或者再打个0.8 0.9的系数)就不加变径过载保护。
如果实在不愿加过载保护或者没条件加,还有一种解决方法是增设母线温度检测,过温报警 手动或者自动甩负荷(这个只是我的设想,实际没操作过)
大鼻山
发表于 2013-1-22 07:56:26
这个温度检测装置若可行,应该比另设过载保护断路器便宜
rainmen_73
发表于 2013-1-22 09:13:47
个人以为还有一种做法可以变容,变容后载流量充分大于所有小截面母线槽所带插接箱开关整定电流之和且分支容量比较固定,运行中不会有大的负荷调整
大鼻山
发表于 2013-1-22 09:24:07
个人以为还有一种做法可以变容,变容后载流量充分大于所有小截面母线槽所带插接箱开关整定电流之和且分支容量比较固定,运行中不会有大的负荷调整
rainmen_73 发表于 2013-1-22 09:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有一定道理。但主母线容量肯定浪费
rainmen_73
发表于 2013-1-22 09:42:13
有一定道理。但主母线容量肯定浪费
大鼻山 发表于 2013-1-22 09:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能变截面本身就已经节约了,只是多少的问题。规范没有依据,设计只能保守些,安全经济兼顾吧