账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

[问题探讨] 插接式母线变容的截面有要求吗?

  [复制链接]
发表于 2012-9-4 10:51:40 | 显示全部楼层
我也经常遇到和楼主一样的问题 短路保护基本上问题不大 主要是过载的问题
基本原则是不变径 如果变径只变一次,因为无法预计后期工厂扩容情况,变径处必须加过载保护
部分特殊情况 后段分支较少 前段母线规格又很大  变径后母线规格大于后段分支断路器电流总和(或者再打个0.8 0.9的系数)就不加变径过载保护。
如果实在不愿加过载保护或者没条件加,还有一种解决方法是增设母线温度检测,过温报警 手动或者自动甩负荷(这个只是我的设想,实际没操作过)
     
发表于 2013-1-22 07:56:26 | 显示全部楼层
这个温度检测装置若可行,应该比另设过载保护断路器便宜
     
发表于 2013-1-22 09:13:47 | 显示全部楼层
个人以为还有一种做法可以变容,变容后载流量充分大于所有小截面母线槽所带插接箱开关整定电流之和且分支容量比较固定,运行中不会有大的负荷调整
     
发表于 2013-1-22 09:24:07 | 显示全部楼层
个人以为还有一种做法可以变容,变容后载流量充分大于所有小截面母线槽所带插接箱开关整定电流之和且分支容量比较固定,运行中不会有大的负荷调整
rainmen_73 发表于 2013-1-22 09:13

有一定道理。但主母线容量肯定浪费
     
发表于 2013-1-22 09:42:13 | 显示全部楼层
有一定道理。但主母线容量肯定浪费
大鼻山 发表于 2013-1-22 09:24


能变截面本身就已经节约了,只是多少的问题。规范没有依据,设计只能保守些,安全经济兼顾吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-29 16:54 , Processed in 0.072362 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表