yangyang7201 发表于 2012-8-22 17:09:03

回复 30# rainmen_73

CPS保护部分无PCB,控制部分存在PCB。
放置于潮湿环境同样会出现控制PCB损坏,控制电路失效的问题。

yjgabc 发表于 2012-8-23 09:26:53

CPS我是不敢用在消防设备的,不管风机水泵在不在地下层,两个原因,一是CPS是否可以用于消防设备还有争议,至少正规的规范还没有允许他用在消防方面;第二,你用了,就要画二次接线图,国标图集没有可直接引用的,难道准备自己画?看过一些人的图(cps用于消防的图)要嘛没有二次接线图,要么胡乱引一个(非CPS的或者CPS用于普通设备的)二次图,这都是不对的,或者不严谨的。为了赚点上图费,万一出点事,把自己搭进去就不值了。

rainmen_73 发表于 2012-8-23 11:04:17

对于CPS厂家的推广,我的态度也比较保守。建议厂家能在权威的消防研究所做一个产品认证,类似消防灯具的;或是能在国标的规范或图集上有所体现。

yangyang7201 发表于 2012-8-23 11:07:25

保守点儿好!
建筑电气专业本就是个劳心费力的活儿,没必要为产品再扛上一道责任。
采用成熟的产品、技术比较靠谱!我是不愿当小白鼠的。

hahaoohehe 发表于 2013-5-25 00:22:58

根据GB27898.1-2011 《固定消防给水设备第1部分:消防气压给水设备》规范要求 5.14.8 ,消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器。

自藕变压器降压启动时间过长,往往达数十分钟及以上,耽搁消防水泵启动灭火,原因就在这里。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24877

根据这个,消防泵只能直接启动和星三角启动了。

wga918 发表于 2013-5-25 07:30:47

消防水泵按采用可靠的启动方式,当功率在变压器或发电机承受范围内时,最好是直接启动。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 消防水泵降压起动方式选择问题