账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] 消防水泵降压起动方式选择问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-22 17:09:03 | 显示全部楼层
回复 30# rainmen_73

CPS保护部分无PCB,控制部分存在PCB。
放置于潮湿环境同样会出现控制PCB损坏,控制电路失效的问题。
     
发表于 2012-8-23 09:26:53 | 显示全部楼层
CPS我是不敢用在消防设备的,不管风机水泵在不在地下层,两个原因,一是CPS是否可以用于消防设备还有争议,至少正规的规范还没有允许他用在消防方面;第二,你用了,就要画二次接线图,国标图集没有可直接引用的,难道准备自己画?看过一些人的图(cps用于消防的图)要嘛没有二次接线图,要么胡乱引一个(非CPS的或者CPS用于普通设备的)二次图,这都是不对的,或者不严谨的。为了赚点上图费,万一出点事,把自己搭进去就不值了。
     
发表于 2012-8-23 11:04:17 | 显示全部楼层
对于CPS厂家的推广,我的态度也比较保守。建议厂家能在权威的消防研究所做一个产品认证,类似消防灯具的;或是能在国标的规范或图集上有所体现。
     
发表于 2012-8-23 11:07:25 | 显示全部楼层
保守点儿好!
建筑电气专业本就是个劳心费力的活儿,没必要为产品再扛上一道责任。
采用成熟的产品、技术比较靠谱!我是不愿当小白鼠的。
发表于 2013-5-25 00:22:58 | 显示全部楼层
根据GB27898.1-2011 《固定消防给水设备第1部分:消防气压给水设备》规范要求 5.14.8 ,消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器。

自藕变压器降压启动时间过长,往往达数十分钟及以上,耽搁消防水泵启动灭火,原因就在这里。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24877

根据这个,消防泵只能直接启动和星三角启动了。
     
发表于 2013-5-25 07:30:47 | 显示全部楼层
消防水泵按采用可靠的启动方式,当功率在变压器或发电机承受范围内时,最好是直接启动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 01:41 , Processed in 0.097891 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表