老康阁楼
发表于 2012-7-14 00:55:49
审图老师提出用3P+N,本次设计采用4P,TT制。
老康阁楼
发表于 2012-7-14 01:01:38
审图意见无条文引用,难不成是这条?
老康阁楼
发表于 2012-7-14 01:06:26
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-7-14 01:13 编辑
本以为TT制懂了点,查看其它院的图,有不少为3P,也有4P,不懂ing,是不是TT制我理解有问题,PML柜进线,TT。
闻见知行
发表于 2012-7-14 08:22:13
审图意见无条文引用,难不成是这条?
老康阁楼 发表于 2012-7-14 01:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个目的是为了防止“断零”,但我觉得属于明显考虑不周。
闻见知行
发表于 2012-7-14 08:27:10
审图老师提出用3P+N,本次设计采用4P,TT制。
老康阁楼 发表于 2012-7-14 00:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
剩余电流未设在进线处,违反3.1.13 。
如未带漏电的回路出现接电弧型等接地电流较小的接地故障,过负荷都不会动作,“电楼”现象会再次出现。
闻见知行
发表于 2012-7-14 08:30:02
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-14 08:46 编辑
TN系统进线,可用4P(3)开关+3个熔断器(不含中性线).
lina008
发表于 2012-7-14 08:46:00
3.1.15条文解释,应该说明的是如果选用了具有中性极的开关电器吗,而中性极发生故障则有可能使中性线断开,这也是我们不希望的。
呵呵
还是按照以前的作法吧 ,该怎么弄就怎么弄!
茹宇之爱
发表于 2012-7-14 09:46:52
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
尺短寸长
发表于 2012-7-14 11:50:36
回复 14# 闻见知行
3.1.3 条,没说明不包括断路器。
尺短寸长
发表于 2012-7-14 12:19:49
撇开 RCD 不谈,采用“同时断开中性极的多极开关电器作为隔离电器”用于 TN-S 系统,似乎不妥;若用于 TN-C-S 系统进线处,更没道理。
同时断开中性极的多极开关电器,断路器(多极开关电器的隔离电器)有可能会产生“断零”事故,应尽量避免,不是断路器的多极开关电器 ,就不可能产生“断零”事故吗?
闻见知行
发表于 2012-7-14 16:49:00
我也未找到隔离电器断零概率小依据。我是依据以下两点假设推理的:
1)16895.4中的537.2.4这条规定没有有问题
2) 此处设置的目的为防止首端电源故障电压在检修时引入。
如果其断零概率大,那么就会影响其后的正常供电。
闻见知行
发表于 2012-7-14 17:00:09
我在资料上看到香港的做法是进线处N线是通过两个较大端子用金属铜板连接的,我理解检修时断开这个连接板。
老康阁楼
发表于 2012-7-14 17:44:51
TT上海进线用3P+N,N无熔丝,但是N是和相线一起断开的,N无熔丝避免非断开要求时,故障N断开,断零事故发生{:5_171:}
闻见知行
发表于 2012-7-16 08:48:49
TT被认为是需要断的。
TN系统现在很多人认为 由于有等电位联结,可不做中性线隔离,以防止断零,包括王厚余王老。
sccat
发表于 2012-8-20 21:44:44
如果TT需要在N线装置隔离,N线装置隔离容易导致断零,那TT不是很杯具?
是不是不要用了。。。