lhchen
发表于 2012-7-13 18:57:18
《展览中心电气设计介绍》我也投了票,变压器高压侧回路由两个电气设备串联使用,一个是可抽出的断路器,一个是熔断器隔离开关。这两种电气设备性能都具有接通、分断、隔离、和保护作用,不知由于什么原因把这两个设备串一起使用。
入门者
发表于 2012-7-14 08:16:33
与I级试验SPD设置探讨一文作者商榷
1. Q值不是关键所在,试验为什么不用长时期雷击的雷电参数Q,那可比首次正极性的雷电参数大,可以认为,SPD耐受能力只与雷电流大小有关。选择SPD也是确定冲击电流的过程,不是选择Q值。
2. 电涌电流的I2t比较,文中提到的《雷规》附录J条文说明的公式,作者是认可的。从后面所举的例子,如果将9kA、8/20μs电涌电流改为25kA、8/20μs电涌电流,得I2t=14.01*25*25=8756,比5kA、10/350μs电涌电流的I2t要大,耐受能力要强。可见从电涌电流的I2t比较,25kA、8/20μsSPD完全可代替5kA、10/350μsSPD。
3. 文中图2比例严重失调,8/20μs波头时间太短(10/350μs波头时间太长),表中8/20μs波的Q值与《建筑电气》06年第2期论文中的数据也相差较大。
jychen1
发表于 2012-7-15 10:37:06
杂志还没到啊,很急 啊。
sccat
发表于 2012-7-18 08:47:16
杂志到了。。。
yangyang7201
发表于 2012-7-20 00:39:46
投了10、16、17、25这四篇。
这期杂志文章很多,还需要慢慢消化。但这几篇自觉细微处见真知,更合口味!
大鼻山
发表于 2012-7-20 08:30:55
大部分文章值得一读,但少数文章蜻蜓点水,泛泛而谈,未触及根本,无法助推设计。
sccat
发表于 2012-7-24 09:58:18
入门者 发表于 2012-7-14 08:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、
《GB 18802.1-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分性能要求和试验方法》中,3.9条,Iimp由Ipeak和Q值确定。
《GB 50057-2010 建筑物防雷规范》2.0.33条,Iimp由Ipeak、Q和W/R所限定。
可以认为Q值是Iimp的重要参数在与II级试验比较时,是关键的不同之处。
2、
一个固定的8/20波形,肯定通过计算可以得出Q和W/R(其实与I2t应该是等同的)之类的值。
但既然规范有I级实验的规定,设计人员没必要冒这个风险(用II级实验通过计算等效I级实验),厂家通过实验证明后设计人员才使用会更稳妥。
3、
文中图2引自文献2第113页,该图比例并没有严重失调。虽然其10/350波形与现在规范规定的表达式略有不同,但通过计算机作图可以获得近似的图形。
图2中与《建筑电气》06年第2期论文中8/20的Q是有不同,通过计算应该是0.087As。
《建筑电气》06年第2期论文中8/20的Q值不知怎么获得,入门者 可以询问该文作者。
cqzrm
发表于 2012-7-24 14:21:54
《建筑电气》06年第2期论文中8/20的Q值是利用10/350us波形的近似计算式计算出来的,当然是错误的。
cqzrm
发表于 2012-7-24 14:31:44
I2t的方法最好用来验算熔丝耐受雷电流能力,不可用来选择后备熔丝。因为,熔丝是“最小”,后备是“最大”。
入门者
发表于 2012-7-25 09:17:27
回22楼:
1. 没有回答试验为什么不用长时期雷击的雷电参数Q。
2. 没有必要否定用Ⅱ级试验SPD代替Ⅰ级试验SPD,一般来说Ⅱ级试验SPD价格要低些。
3. Iimp由Ipeak、Q和W/R所限定,的确如此。但要理解我们最关注的是Iimp,即I2t值,即SPD的允通能量。雷电流的Q和W/R只是一个“过路客”,它们不是由SPD来承受的,SPD消耗不了这么大Q和这么大W/R的,它们最终进入大地。
sccat
发表于 2012-7-25 11:09:14
回22楼:
入门者 发表于 2012-7-25 09:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、
《GB 18802.1-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分性能要求和试验方法》第7.1.1条规定了每个Ipeak和对应的Q。到底这个Q怎么定出来的,入门者可以问问规范编写人员。从数值上,这个Q与10/350波形的Q近似。
2、
《新雷规》要求用I级试验的SPD场所,我只会选通过I级试验的SPD,毕竟没有明文的代换关系。
3、
这里有个误解,其实W/R就是I^2在时间上的积分值,本来跟所谓I2t应该是一样的,但为什么数值上有区别,因为没看过计算过程,也不好发表意见。
W/R值也很重要,《GB 18802.1-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分性能要求和试验方法》第7.1.1条中,在规定了Ipeak和Q值的前提下,要求计算W/R,但没有硬性指标,原因不详。
入门者
发表于 2012-7-25 14:19:25
引自22楼: 文中图2引自文献2第113页,该图比例并没有严重失调。
波头时间T1的定义是什么?
文中图2,有三种波形,波头各为10μs、8μs、8μs,它们的比例正确吗?
秋石
发表于 2012-7-25 14:22:14
GB 18802.1已有2011版了
sccat
发表于 2012-7-25 16:21:51
这个是用8/20和10/350标准波形表达式画出来的图,8/80标准表达式没找到。
sccat
发表于 2012-7-25 16:56:54
引自22楼: 文中图2引自文献2第113页,该图比例并没有严重失调。
波头时间T1的定义是什么?
文中图2,有三种波形,波头各为10μs、8μs、8μs,它们的比例正确吗?
入门者 发表于 2012-7-25 14:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
波头时间T1是要画辅助线才能量出来的,一般肉眼最容易看到的只是峰值时间。
这种小尺寸的转描图,看起来和计算机画的也差不多了。