1. Q值不是关键所在,试验为什么不用长时期雷击的雷电参数Q,那可比首次正极性的雷电参数大,可以认为,SPD耐受能力只与雷电流大小有关。选择SPD也是确定冲击电流的过程,不是选择Q值。 2. 电涌电流的I2t比较,文中提到的《雷规》附录J条文说明的公式,作者是认可的。从后面所举的例子,如果将9kA、8/20μs电涌电流改为25kA、8/20μs电涌电流,得I2t=14.01*25*25=8756,比5kA、10/350μs电涌电流的I2t要大,耐受能力要强。可见从电涌电流的I2t比较,25kA、8/20μsSPD完全可代替5kA、10/350μsSPD。 3. 文中图2比例严重失调,8/20μs波头时间太短(10/350μs波头时间太长),表中8/20μs波的Q值与《建筑电气》06年第2期论文中的数据也相差较大。 入门者 发表于 2012-7-14 08:16 登录/注册后可看大图
回22楼: 1. 没有回答试验为什么不用长时期雷击的雷电参数Q。 2. 没有必要否定用Ⅱ级试验SPD代替Ⅰ级试验SPD,一般来说Ⅱ级试验SPD价格要低些。 3. Iimp由Ipeak、Q和W/R所限定,的确如此。但要理解我们最关注的是Iimp,即I2t值,即SPD的允通能量。雷电流的Q和W/R只是一个“过路客”,它们不是由SPD来承受的,SPD消耗不了这么大Q和这么大W/R的,它们最终进入大地。 入门者 发表于 2012-7-25 09:17 登录/注册后可看大图
引自22楼: 文中图2引自文献2第113页,该图比例并没有严重失调。 波头时间T1的定义是什么? 文中图2,有三种波形,波头各为10μs、8μs、8μs,它们的比例正确吗? 入门者 发表于 2012-7-25 14:19 登录/注册后可看大图