回复 29# 治学以诚
"题目给出C线路设保护,如果作为题干的干扰项。还行,出题者的本意显然是不懂高压保护,胡出的题目。
国家级考试出现如此大的纰漏,实在不应当。"------赞成这个说法!
huangod
发表于 2012-7-6 11:00:22
本帖最后由 huangod 于 2012-7-6 11:11 编辑
回复 2# bsdi
1.首先线路正常时,Iop应该能躲过Icx的值。
课本上说的是非本线路出现接地故障时,本线路的保护要躲过本线路的非接地相的电容电流,就是说不能误动作
治学以诚
发表于 2012-7-6 11:27:38
LXQ3
发表于 2012-7-6 11:33:00
ABC三条线路,设零序,当三条线路都正常供电,零序才能起作用。停两条线路AB停了,保护功能就丧失了。
治学以诚 发表于 2012-7-6 11:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说得没错!所以,这类保护没有实用价值.当然还有其它的因素.
治学以诚
发表于 2012-7-6 13:50:51
治学以诚
发表于 2012-7-6 14:01:07
治学以诚
发表于 2012-7-6 14:04:47
huangod
发表于 2012-7-6 15:17:40
本帖最后由 huangod 于 2012-7-6 16:37 编辑
诚版讲的有道理{:1_274:}
huangod
发表于 2012-7-6 15:24:54
顺便问一下在此处为何不用加”变电所增加的接地电容电流“,请求指导
治学以诚
发表于 2012-7-6 17:14:03
治学以诚
发表于 2012-7-6 17:19:33
治学以诚
发表于 2012-7-6 17:21:30
abclearner
发表于 2012-7-6 18:46:53
本帖最后由 abclearner 于 2012-7-6 18:48 编辑
此帖已收藏,慢慢品味消化。
LXQ3和治学以诚通过计算证明中性点不接地系统零序电流保护没有意义。 请教二位老师或其他网友,当中性点不接地系统发生单相接地故障时,有什么好办法判断是哪条线路发生故障呢? 小电流接地选线装置好用吗?实际应用中会出现误判吗?好像ABB之类的公司并没有这种产品,为什么呢?
谷香兰罗
发表于 2012-7-6 23:36:09
觉得两位先生说得非常有道理,需要再仔细想想
LXQ3
发表于 2012-7-9 09:52:37
回复 43# abclearner
当中性点不接地系统发生单相接地故障时,有什么好办法判断是哪条线路发生故障呢?------ 当变电所规模较大时,可设小电流接地选线装置。
当变电所规模较小时,可设电网绝缘监视装置,采用手动排查。
生产“小电流接地选线装置”这种产品的厂家很多。
当变电所规模较大时,还要考虑设消弧线圈。