治学以诚 发表于 2012-7-5 13:41:37

治学以诚 发表于 2012-7-5 13:43:06

治学以诚 发表于 2012-7-5 13:59:41

LXQ3 发表于 2012-7-5 16:21:24

回复 15# 治学以诚


    “(上式计算,考虑了电流的方向;如不考虑电流的方向,
则:IcΣ.C0= IcΣ.C-Icx.C=14.7-2.1=12.6(A) )

这一句不对。”------改为“(上式计算,考虑了电流的方向;如不考虑电流的方向,只考虑电流的大小,
则:IcΣ.C0= IcΣ.C-Icx.C=14.7-2.1=12.6(A) -----此计算式与许多设计手册中计算公式相同。)-----这句就对了吧?!

“纵然引出1万条线路,其中任意两点发生接地故障。(不同时即可),都是等价的。流过短路导体的电容电流都是一样的。
保护装置设置在任意位置都是等价的。只能知道绝缘某一相绝缘坏了。其他的什么都不知道。

这是IT系统无法用在民用建筑中广泛应用的根本原因。

如不设绝缘监测。设接地变压器,那么,本题就是无解的。
本题问到,接地点的电容电流,就应当结束,多问一句都是不应该的。”-----这又是另外一个问题了。

LXQ3 发表于 2012-7-5 16:29:56

12楼13楼。是驴唇对不上马嘴了。
10KV不接地系统,接地点的电容电流不能用在接地变压器继电保护中去。是两 ...
治学以诚 发表于 2012-7-5 13:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    我知道,诚版特别喜欢电路和电气分析,还是建议去看一下《继电保护》中接地保护的有关章节,
书中提供了电路图和电气分析图,会让人看清事情的本质的。
到时我们再来讨论。

治学以诚 发表于 2012-7-5 18:18:58

治学以诚 发表于 2012-7-5 18:21:04

治学以诚 发表于 2012-7-5 18:21:33

治学以诚 发表于 2012-7-5 18:23:37

LXQ3 发表于 2012-7-6 09:00:04

本帖最后由 LXQ3 于 2012-7-6 09:01 编辑

红导线中的电流就是我们计算的电流,在一定的电路中,这个电流就是确定的,不可能有两个数值。
治学以诚 发表于 2012-7-5 18:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   " 红导线中的电流就是我们计算的电流,在一定的电路中,这个电流就是确定的,不可能有两个数值。"------此话没错!
但接地保护(0序保护)是反应的是线路首端三相电流互感器中的0序电流(或接地电流),为此,除了考虑"红导线中的电流"外,还要考虑本线路非故障相
的接地电流(即0序电流).看看有关计算公式就知道了.

LXQ3 发表于 2012-7-6 09:03:27

回复 23# 治学以诚


    此图有进步!
但还.......

LXQ3 发表于 2012-7-6 09:04:53

回复 22# 治学以诚


    此图有进步!
但还.......{:smile:}

治学以诚 发表于 2012-7-6 09:24:47

治学以诚 发表于 2012-7-6 09:27:43

LXQ3 发表于 2012-7-6 09:32:53

讨论10KV的接地保护,又扯到低压接地保护与低压系统接地,.......也蛮好玩的!
轻松一下,快快乐乐.挺不错的.
页: 1 [2] 3 4 5 6
查看完整版本: 请教线路继电保护方面问题