wgviing
发表于 2012-7-9 09:59:00
回复 134# 大鼻山
这点可以赞同。
我回复的原意在于:应急照明可以断电点亮。。这是不违规的。
大鼻山
发表于 2012-7-9 10:04:27
记得有本新规范条文内容为:
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释为:
9.2.2 供应急灯的电源插座除外。
这一方面说明了条文解释的重要性,,另一方面也说明应急灯是可以用电源插座供电的,,断电点亮。。。wgviing 发表于 2012-7-9 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不知道你说的哪本新规范。
新民规10.7.11条:备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。
大鼻山
发表于 2012-7-9 10:08:40
我回复的原意在于:应急照明可以断电点亮。。这是不违规的。
wgviing 发表于 2012-7-9 09:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一、二级负荷的主电源和备用电源,都应该是互相备用的。
请问,你的双头灯蓄电池一旦出了故障,市电能点亮双头灯么?
wgviing
发表于 2012-7-9 10:16:35
回复 137# 大鼻山
最新那本住宅建筑电气设计规范。
wgviing
发表于 2012-7-9 10:18:22
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-9 10:23 编辑
回复 138# 大鼻山
如果双电源末端切换的照明回路,我是不打算再加蓄电池了。。浪费钱的。。。{:lol:}
而且世上十全十美的东西,你都考虑到了蓄电池没电了。就电源来说,两个电源也并非能做到完全的独立,按你的思路在考虑下去,那是不是也应该考虑下两路电源都没电的情况 呢,?
或者灯泡全都坏了情况 ???或者ATS坏了?或者ATS后面的线路断了??{:dizzy:}
大鼻山
发表于 2012-7-9 10:57:37
如果双电源末端切换的照明回路,我是不打算再加蓄电池了。。浪费钱的。。。
而且世上十全十美的东西,你都考虑到了蓄电池没电了。就电源来说,两个电源也并非能做到完全的独立,按你的思路在考虑下去,那是不是也应该考虑下两路电源都没电的情况 呢,?
或者灯泡全都坏了情况 ???或者ATS坏了?或者ATS后面的线路断了??...
wgviing 发表于 2012-7-9 10:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不需要考虑两路电源都失电,因为规范只要求考虑两路电源。
灯具或断路器坏了,也不在设计考虑之列,因为规范无要求。
wgviing
发表于 2012-7-9 23:46:51
回复 141# 大鼻山
规范也没要求说蓄电池出现故障。。
只能说尽量去提高供电的可靠性,但永远做不到100%的可靠。
sgf2002
发表于 2012-7-10 08:45:37
北京的做法据说是可以采用消火栓按钮的信号,华北标办的图集里也有此二次原理的方案可以直接选择。
han2003 发表于 2012-6-30 23:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
消火栓按钮同样存在由谁来按、什么时候按的问题
是不是可以在一楼安全出口处增设手动报警按钮呢?
注册会员
发表于 2012-7-11 01:50:54
回复 122# 老康阁楼
不讨论你神奇的且可控制火蔓延方向的蔓延论了,跟这个帖子越来越远了。
其实这个不是重点,重点是你说双头灯的主电源是用来切断的,双头灯的主电源你从消防应急照明箱来?消防应急照明箱里能出来普通负荷吗?那出来的肯定是消防配电,有听说过火灾时切断消防配电的吗?逻辑有木有问题?这个逻辑和我112楼说的有木有区别?——消防时,直接咔嚓全楼市电,启动发电机!
所以支持切断应急照明主电源的,那先来回答下我60楼或者112楼的问题!
不要拿什么双头灯是国家允许的消防设备来说明其可以在什么情况都胜任。它只是允许使用的一种产品,并不是说明它什么时候都能用。这个道理就和荧光灯是国家允许的产品,但你不能什么地方都用荧光灯一样的。
sccat
发表于 2012-7-11 11:37:24
回复老康阁楼
不要拿什么双头灯是国家允许的消防设备来说明其可以在什么情况都胜任。它只是允许使用的一种产品,并不是说明它什么时候都能用。
注册会员 发表于 2012-7-11 01:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我想知道在哪里能用。。。
firefoxes
发表于 2012-7-11 16:09:09
{:smile:}{:smile:}断电点亮
大鼻山
发表于 2012-7-11 22:17:53
我想知道在哪里能用。。。
sccat 发表于 2012-7-11 11:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、三级消防负荷;
2、非必需(“有它、没它都行”之意)的应急照明负荷。
sccat
发表于 2012-7-11 23:14:05
2、非必需(“有它、没它都行”之意)的应急照明负荷。
大鼻山 发表于 2012-7-11 22:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可有可无的情况下才可以用,说白了就是“没用”。。。。
sccat
发表于 2012-7-11 23:17:50
1、三级消防负荷;
大鼻山 发表于 2012-7-11 22:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
三级消防负荷,就算是消防水泵那么重要的,也就一路市电就够了。
火灾疏散照明,又何苦弄个蓄电池呢?不环保。
大鼻山
发表于 2012-7-11 23:32:26
问题是,现实中就有一大批双头灯的拥趸;你不让他用,他跟你急眼。{:4_92:}
页:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[10]
11
12
13