入门者
发表于 2012-6-8 08:46:16
回45# :
建议你,看一下04DX101-1《建筑电气常用数据》18页表下面的说明。
阻抗是按阻抗三角形原则计算,任一条直角边较小时,对斜边影响可忽略不计,数学公式也反映了这原则。当然如果要正确计算,也是行的,只是多化点精力而言,科学发展到当前程度,这点小小问题是不难解决的。
不能因某种原因,忽视客观存在,用以更安全为理由浪费资源。这个防雷规范做得比较好,利用建筑物内金属导体用作防雷,可以不设专用引下线,节省了不少材料和施工工时。研究其原因,科学家和科技人员的重视,对此进行了深入研究和探索,才有现在的成果。可配电系统的专家们,缺乏这种探索精神,估计1000年也不会变了。节能降耗也只能停留在口头上了。
入门者
发表于 2012-6-8 08:48:33
再回28# :正常使用中承受机械应力的结构部分,不可作为PE导体。
这种条文是非常不严谨的。
结构中的钢构件 :立柱、梁主筋、楼板钢筋,那一根会没有应力,结构设计师不会像电气设计师一样,无缘无故地乱设没有用的钢筋,即使固定主筋的箍筋也承受一定的力(起变形的刚度作用)。客观事实的是,没有绝缘措施,不让通过接地故障电流是做不到的,也就是说不让成为PE线是做不到的。
接地故障电流有大有小,小故障电流通过大截面、多分支并联承受机械应力的结构部分,结构肯定会使受损吗?
大鼻山
发表于 2012-6-9 14:43:42
还有一种说法,PE线应尽量与相线平行且近距离敷设,以便减小回路电抗值。
大鼻山
发表于 2012-6-9 14:50:35
客观事实的是,没有绝缘措施,不让通过接地故障电流是做不到的,也就是说不让成为PE线是做不到的。
入门者 发表于 2012-6-8 08:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此言谬矣!现实中,建筑物多为TN系统,多采用专设的PE线作为保护导体。此种系统中,故障电流流过结构钢筋的分量极少,完全可以忽略不计。
大鼻山
发表于 2012-6-9 18:54:08
我更正一下自己前面的发言。更正后如下:
通长的接地金属体对于降低工频接地电阻,的确有一定效果。但不一定要采用容易腐蚀的裸铁,而大多直接采用金属铠装电缆,后者更为便利和实用。
入门者
发表于 2012-6-11 08:40:49
回49# : 此言谬矣!现实中,建筑物多为TN系统,多采用专设的PE线作为保护导体。
现实中,随着等电位联结的推广应用,越来越多的专用PE线与建筑物内钢结构件连在一起。如浴室中的插座PE线必须与楼板钢筋等连在一起的局部等电位做联结。
现实中,屋顶的用电设备及其配电设备中的PE线必与建筑物结构件连在一起。
现实中,电梯配电箱要做局部等电位联结,PE线必与建筑物结构件连在一起。
现实中,每层进线已要求做等电位联结,这意味着PE线要多处重复接地,必将与建筑物结构连在一起。
入门者
发表于 2012-6-11 08:51:19
回48# : 还有一种说法,PE线应尽量与相线平行且近距离敷设,以便减小回路电抗值。
这要追究其电气原理。
一般来说线路感抗大于线路容抗,二者相位相反,有抵消作用。PE线应尽量与相线平行且近距离敷设的目的,是增大线路容抗,从而减小回路电抗。
tq02vf4
发表于 2012-10-30 16:10:25