请问:为厨房三相用电设备预留的断路器应是几P的?
有一工厂厨房,15X6米,需要为厨房三相用电设备预留电源,现在不知道厨房三相用电设备有没有N线,请问:为厨房三相用电设备预留的断路器应是几P的?是否都要加漏电保护? 1、配N线过去(预留N线);2、厨房设备都要加RCD,但注意厨房冰柜要采用漏电报警不脱扣的RCD。 请问尺版:假如为三相蒸饭车或三相电烤箱配电,用几P的断路器? 三相蒸饭车或三相电烤箱配电,是否配N线,需要根据厨房设备供应商的具体要求确定。 尺短不是版主哦。对不起
请问李总,现在没有厨房设备供应商的具体要求,如何办? 这样行不:留几个3P的,再留几个4P的,这样,无论三相设备用不用N线,都能应付了? 出图时预留的配电箱系统图,这些回路可按4P选,然后注明:“待定,按厨房设备供应商要求最终确定。”{:smile:} 厨房设计,最终必定是按厨房设备供应商要求出图,否则没有用的。 谢谢李总,按你说的做。 三相电烤箱也有控制线路(设备自带,只见过220的,没见过380的),因此必须配N线。 贴几张我曾经做过的装饰中附带的厨房部分系统图,老大们都比较厉害,一时还不敢拿出来。嘿嘿 我就预留一个动力配电箱 老康阁楼注意:
1、M5-AP柜中的电度表选错:应该选择与CT匹配的3(6)A电度表(kWh);M5-AP柜中需要加电流表:0~400A;
2、根据M5-AP判定:下级M5-CF(X)中的所有三相四线制(有N线配出)的馈线回路RCD,应选择4P(应断N线),图中错选3P;
3、根据CECS120《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》和CECS100《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》规定,JDG、KBG管只能用于室内干燥场所的,尤其KBG管管壁更薄。厨房应该归为潮湿场所,应该选用热镀锌水煤气钢管。
请老康阁楼核实并反馈意见。 M5-AP柜中再增加电压表,如何? ..................请老康阁楼核实并反馈意见。
我也想听听老康阁楼的想法。