尺短寸长
发表于 2012-3-17 17:52:57
如果,考虑某幢大楼的特殊需求,要求消防水泵、消防风机必须采用降压起动方式以减小对其他设备或系统的影响、干扰,可考虑选择“星——三角起动”(较经济)和“自耦降压起动”(投资比“星——三角起动”高)。
890214
发表于 2012-3-17 20:01:55
李总,还有一个问题,在计算线路电压损失时,采用负荷矩方法,有时为了简化,用公式:U%=PL/CS,(功率因数=1)时计算,这样计算出的结果跟采用负荷矩方法,实际功率因数不等于1时的结果能有多大的误差?
老康阁楼
发表于 2012-3-19 21:46:28
最好用这个去校对
老康阁楼
发表于 2012-3-19 21:49:59
很多都是经过这个变形,tg搞成cos和sin,自耦降压很少见了
老康阁楼
发表于 2012-3-19 21:55:25
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-3-19 22:05 编辑
重新审视一下态度套用温总一句话:“守职而不废,处义而不回!”还需严谨认真,莫要觉得问题不大,无所谓!
尺短寸长
发表于 2012-3-20 11:47:00
直接用《工业与民用配电设计手册》的A.km(%)查,即可。
同样的用电负荷功率,实际功率因数小于1时的电压降比功率因数等于1的电压降要大。
用公式:U%=PL/CS用于功率因数等于1的情况,实际功率因数小于1时,此值就偏小了。至于偏差多大,看表9-78就行。
890214
发表于 2012-3-20 15:31:10
直接用《工业与民用配电设计手册》的A.km(%)查,即可。
同样的用电负荷功率,实际功率因数小于1时的电压降比功率因数等于1的电压降要大。
李总,你看到我在本版的贴子“计算路线电压损失时,电压损失与设备的功率因数有什么关系?”有一个图片了吗?上面的表格中,同样的用电负荷功率,实际功率因数小于1时的电压降比功率因数等于1的电压降要小啊。这是怎么回事?
尺短寸长
发表于 2012-3-20 17:00:38
回复 37# 890214
你将具体的电流(A)计算值放进去算过吗?
1kW的负载,功率因数为0.8的电流是功率因数为1的电流的1.25倍,得一并算上这个。
890214
发表于 2012-3-20 19:46:22
谢谢李总的提醒,经过实际计算确实是同样的用电负荷功率,实际功率因数小于1时的电压降比功率因数等于1的电压降要大。
317183464
发表于 2012-3-29 17:39:25
为什么要增加电流表和电压表?
890214
发表于 2012-3-31 08:46:23
出图时预留的配电箱系统图,这些回路可按4P选,然后注明:“待定,按厨房设备供应商要求最终确定。”
请问:那么,出图时预留的配电箱系统图的断路器的整定电流如何标注?还是不标注?
ahdtdq
发表于 2012-3-31 15:13:54
需要根据厨房设备供应商的具体要求确定
http://bbs.zzchn.com/images/zzchn/sigline.gif
http://www.ahdtdq.com
guoguo12312
发表于 2012-4-26 15:25:58
学习了,谢谢
dhgao
发表于 2012-7-27 17:44:15
老康阁楼注意:
2、根据M5-AP判定:下级M5-CF(X)中的所有三相四线制(有N线配出)的馈线回路RCD,应选择4P(应断N线),图中错选3P;
尺短寸长 发表于 2012-3-16 19:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
人比较菜,请教尺总一个问题,这条是指M5-CF(X)这些下级配电箱的那个3P的总开关么?一直没搞清楚3P和4P断路器适用场合的问题,相关应该参照哪本规范啊?